请教卖场设计选型 主机与水泵
txmtom
txmtom Lv.4
2010年12月23日 17:22:17
来自于中央空调
只看楼主

本人做施工,对设计半解。在此很想问大侠在主机和水泵选型上的问题。对某3层超市卖场区约15000平米,负荷计算暂且按设计院给出冷负荷2253KW计算,可得出流量约386M3/H,主管流速取2M/S,得管径260MM,取管径DN300(实际流速1.5M/S左右)。在主机选型上给多大的制冷量和流量合适,水泵流量和扬程呢?(扬程先不讨论,我可参考本论坛其他发言,估计在30来米。设计院选2台主机——制冷量:1411KW,冷冻水流量:242m3/h,冷却水流量:290m3/h;2台冷冻水泵——流量:250m3/h,扬程:32m;2台冷却水泵——流量:350m3/h,扬程:28m)

本人做施工,对设计半解。在此很想问大侠在主机和水泵选型上的问题。
对某3层超市卖场区约15000平米,负荷计算暂且按设计院给出冷负荷2253KW计算,可得出流量约386M3/H,主管流速取2M/S,得管径260MM,取管径DN300(实际流速1.5M/S左右)。在主机选型上给多大的制冷量和流量合适,水泵流量和扬程呢?

(扬程先不讨论,我可参考本论坛其他发言,估计在30来米。设计院选2台主机——制冷量:1411KW,冷冻水流量:242m3/h,冷却水流量:290m3/h;2台冷冻水泵——流量:250m3/h,扬程:32m;2台冷却水泵——流量:350m3/h,扬程:28m)

[ 本帖最后由 txmtom 于 2010-12-24 10:41 编辑 ]
免费打赏
txmtom
2010年12月23日 17:25:35
2楼
补充水泵他们选的各是2台,一备用。
回复
cnbbzz
2010年12月24日 00:36:18
3楼
设计院选2台主机制冷量:1142KW,冷冻水流量:242m3/h,冷却水流量:290m3/h

这数据是否正确? 制冷量与水流量不匹配么。难道笔误?
回复
txmtom
2010年12月24日 10:03:53
4楼
谢谢区管关注,更改了些词汇,表达应该清楚了些。

[ 本帖最后由 txmtom 于 2010-12-24 10:07 编辑 ]
回复
wybhome2004
2010年12月25日 10:13:04
5楼
制冷机选用过大,冷冻及冷却水泵应与制冷机一一对应
回复
chenjunbo-888
2010年12月25日 11:21:32
6楼
我觉得还是主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔一一对应比较好。
回复
tear1111
2010年12月25日 13:15:47
7楼
设计院搞的设计一般负荷考虑都是很充分的,所以在造价方面可能考虑的就不是很多,主机的选型的确是大了些。现在有很多超市为了降低投资,负荷做的很小,在夏天去超市的时候往往是汗流浃背,这种空调做它何用昵。
回复
txmtom
2010年12月27日 09:50:50
8楼
以各位的经验 设计多大较为合理 不考虑市场因素
回复
txmtom
2010年12月27日 09:53:07
9楼


他们设计的是并联
回复
txmtom
2010年12月27日 09:54:41
10楼


此话很有道理 此超市冬天也不供热 ,业主……
回复
txmtom
2011年03月03日 16:49:57
11楼
回复