本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件,浙江红光金具电器有限公司生产。1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。
本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件,浙江红光金具电器有限公司生产。
1,切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。
12楼
12,烘烤内半导电管;
将短端已经套入的黑色内半导电管移至接头上烘烤收缩,用配套清洁剂清洁整个芯线的绝缘层(白)和半导电管(黑)及应力管(黑)
回复
13楼
13,烘烤内绝缘;
将套入长端最内层的红色内绝缘管移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收缩。
回复
14楼
14,烘烤外绝缘管;
将套入长端第二层的红色外绝缘管移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收缩,完成后在两端包绕高压防水胶布密封。
回复
15楼
15,烘烤外半导电层;
将套入长端最外层的黑色外半导电层移至接头上,在该管两管口部位包绕热熔胶,然后从中间向两端加热收缩。
回复
16楼
16,各相分别套入铜网屏蔽;
将套入长端同屏蔽网移至接头上,用手将屏蔽网在各相上整平,同时注意将铜网两端压在电缆原来的屏蔽层上,用锡焊焊接。
回复
17楼
17,绑扎,整形;
将原来切割电缆时翻起的填充物(见图1)从新翻回,然后用白纱带将三相芯线绑扎在一起,注意:接头是否圆润平整,全在这里了。
回复
18楼
18,绑扎,整形2
有条件可在白纱带外再包绕一层高压热缩带,增加密封绝缘度,无条件不包也可。
回复
19楼
19,焊接地线;
用附带的编织铜线将接头两端的保护钢铠联结(焊接)起来。
回复
20楼
20,烘烤外护层;
将一端电缆中早已套入的长外护套管移到超过压接管位置时开始热缩。
回复
21楼
21,烘烤外护层2;
将另一端电缆中早已套入的短外护套管移到超过压接管位置,套住先收缩的长外护套管100mm时开始热缩。
回复