变压器的过载保护如何设置?

变压器的过载保护如何设置?
免费打赏
zhanggecheng
2010年12月27日 21:18:13
12楼
过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压
① 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
② 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
③ 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
2、PT中性点与地之间加装开关不可能防止PT铁磁谐振,更不可能防止系统谐振。
防止PT铁磁谐振的方法有:微机消谐器、4PT接线方式、PT一次侧中性点与地之间加装电阻等,没有听说PT中性点与地之间加装开关能防止PT铁磁谐振,这就是过电压抑制柜(聚优柜)的旷世发明吧!!!
回复
zhengru1983
2010年12月27日 22:03:18
13楼
整定计算要在确定好变比的前提下计算,一般1.2--1.3倍的I1N.t(变压器的额定一次电流)
回复
zhengru1983
2010年12月27日 22:04:01
14楼
这个是不是叫过负荷保护啊
回复
gxjy77
2010年12月28日 09:28:37
15楼
过负荷动作 电流按躲过变压器额定电流整 定:整定电流=1.05(可靠系数)/0.85(返回系数)*保护安装侧额定电流。 时间与过电流保护配合,大一个时间级差。通常取15S。这个油变与干变略有不同,可参照设备说明书。
不认真回复不行哦
回复
wyg59420
2010年12月28日 10:09:06
16楼
过来学习一下啊呵呵:lol :lol :lol
回复
wangdexun721126
2010年12月28日 14:26:01
17楼
假设一台10/0.4 630KVA的油变,一次侧额定电流为36.4A,过载保护到底该怎样设置?
回复
a5_a5
2010年12月28日 19:52:07
18楼
这个是概念问题,过载对于变压器来说就是过负荷保护
回复
shandongbinneng
2010年12月29日 15:01:09
19楼
过来学习一下
回复
suzhendong
2010年12月29日 15:51:15
20楼
学习了,谢谢楼主
回复
zhaofengdong
2010年12月29日 19:26:04
21楼
变压器是没有过载保护的???????变压器有过负荷保护啊