变压器的过载保护如何设置
06118
06118 Lv.3
2010年12月24日 09:02:31
来自于变压器
只看楼主

变压器的过载保护如何设置?

变压器的过载保护如何设置?
免费打赏
feng520169
2010年12月30日 08:55:17
22楼
变压器过负荷保护动作于信号,对于正常过负荷,需根据变压器油的温升和过负荷倍数来确定允许时间。动作电流按躲过变压器额定电流整定:动作电流=1.05(可靠系数)/0.85(返回系数)*保护安装侧额定电流。 时间应比过电流保护最长动作时间大一个时间级差。通常取9~10S。
回复
xiaokundu22
2010年12月30日 12:37:04
23楼
学习了,谢谢楼主
回复
hezutuan
2011年01月03日 12:49:21
24楼
变压器一般都有过载保护 整定原则一般看厂家的要求 及变压器过载能力
回复
lakersyc
2011年01月06日 10:37:33
25楼
学习学习、 :lol
回复
dys-wjj
2011年01月06日 13:13:26
26楼
整定长延时即可
回复
huqd_0323
2011年01月06日 17:07:47
27楼
报警设定点=100%所需热容量
跳闸设定点=120%所需热容量
持续时间:10 -- 30 分钟
这是施耐德SEPAM保护的变压器热过载保护的整定建议。
国内应该是用过负荷保护做过载保护功能吧,投告警,老教材上给的整定方法是变压器额定电流*可靠系数/返回系数做整定值,时间7~9秒。其实算起来也是在额定电流的1.2倍左右吧,时间7~15秒,应躲过最后一段过流的动作时间。这是油浸式变压器,干变有所不同,一般是参考厂家资料吧。
回复
hnac_ddh
2011年01月12日 16:11:36
28楼
好东西,顶起
回复

相关推荐