现在做一个钢结构厂房,结构方案是门式钢架。但外墙采用砌体,请问钢柱与砌体外墙该如何连接?我已经找到一套类似的图纸,但这套图中是圈梁中弯出一段钢筋与钢柱焊接的,但总工说钢结构到现场后是不好焊接的,所以向各位达人请教这个节点有什么好的连接方式?
现在做一个钢结构厂房,结构方案是门式钢架。但外墙采用砌体,请问钢柱与砌体外墙该如何连接?
我已经找到一套类似的图纸,但这套图中是圈梁中弯出一段钢筋与钢柱焊接的,但总工说钢结构到现场后是不好焊接的,所以向各位达人请教这个节点有什么好的连接方式?
23楼
我一直以为没有钢结构做砌体的呢,没想到还真有,唉~~落伍啦
回复
24楼
受益匪浅啊
回复
25楼
我们院也是采用这样的做法。
回复
26楼
谢谢楼主,楼主好人,赶紧收藏,认真学习。@微笑@
回复
27楼
学习了,挺好的
回复
28楼
wzb758ap 发表于 2010-12-25 14:15 你可以用下面的方法,你们总工干过施工吗,下面这个接点是标准作法,如果他再说不行我也没办法了,你让他自 …图片很有用,谢谢!
回复
29楼
图片很有用
回复
30楼
这个节点确实有问题, 第一是没有构造柱,即使设构造柱,构造柱间距也太大 第二是墙体顶端如何固定,就是有圈梁,圈梁只有再钢柱处有拉结,同样间距太大
回复
31楼
轻型门式钢架个人觉得不宜做砌体墙来维护,还是应下面1.2m砖墙加彩钢板。整片墙都用砌体就失去了门式钢架轻的特点了,感觉就是不伦不类。。。砌体墙允许的位移和钢结构允许的位移相差较大,这也会造成一些砌体墙和钢结构不协调的问题。个人愚见。
回复
32楼
很好的节点 这下不用愁了
回复