检验批验收中应提交的附件资料文件(转帖)
辛颜
辛颜 Lv.6
2006年03月05日 21:38:13
来自于建筑施工
只看楼主

1、复合地基(1)、灰土地基检验批验收应提供的附件资料1)、原材料质量合格证(白灰或水泥);2)、水泥试验报告;3)、进场材料验收记录;4)、施工记录(搅拌、铺设厚度、上下层搭接、加水量、压实遍数、压实系数、承载力等);5)、干密度试验报告(见证取样);6)、隐蔽工程验收记录(每层铺设并夯击完成,进行下一层铺设时);7)、承载力测试报告;8)、自检、互检及工序交接检查记录;9)、其它应报或设计要求报送的资料。

1、复合地基
(1)、灰土地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证(白灰或水泥);
2)、水泥试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(搅拌、铺设厚度、上下层搭接、加水量、压实遍数、压实系数、承载力等);
5)、干密度试验报告(见证取样);
6)、隐蔽工程验收记录(每层铺设并夯击完成,进行下一层铺设时);
7)、承载力测试报告;
8)、自检、互检及工序交接检查记录;
9)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(2)、砂和砂石地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证(砂、石);
2)、砂、石试验报告;
(3)、土工合成材料地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证书;
2)、土工合成材料试验报告(拉伸、强度);
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(清基、铺设厚度、上下层搭接、平整度、铺设方向、与结构连接状况、承载力等);
5)、隐蔽工程验收记录(每层铺设并夯击完成,进行下一层铺设时);
6)、承载力测试报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(4)、粉煤灰地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证书(粉煤灰);
2)、粉煤灰试验报告;
(5)、强夯地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、材料试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(锤重、尺寸、落距、夯击遍数、夯点位置、夯击范围等);
5)、隐蔽工程验收记录(每层铺设并夯击完成,进行下一层铺设时);
6)、承载力测试报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(6)、注浆地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、材料试验报告(水泥、粘土、粉煤灰、水玻璃、其它);
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(浆液组成、配比与性能、压力控制、承载力等);
5)、隐蔽工程验收记录(每层铺设并夯击完成,进行下一层铺设时);
6)、承载力测试报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(7)、预压地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、材料试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(预压荷载、堆高、沉降速率、密封性能、真空表读数);
5)、固经度测试报告;
6)、承载力测试报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(8)、振冲地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、砂、石试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(密实电流、供水压力、供水量、填料量、留振时间、振冲点位置、振冲器施工参数等);
5)、隐蔽工程验收记录;
6)、标准贯入试验(施工前、后);
7)、承载力测试报告;
8)、自检、互检及工序交接检查记录;
9)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(9)、高压喷射地基检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、水泥、外加剂试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度、施工程序);
5)、单桩承载力测试报告;
6)、自检、互检及工序交接检查记录;
7)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(10)、水泥土搅拌桩检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、水泥试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(桩位、提升速度、桩深标高、垂直度、搭接等);
5)、轻便触探资料;
6)、承载力测试报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(11)、水泥粉煤灰碎石桩检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证(粉煤灰、碎石);
2)、粉煤灰、碎石试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(坍落度、提钻速度、成孔深度、材料灌入量等);
5)、配合比、试块强度;
6)、隐蔽工程验收记录;
7)、承载力测试报告;
8)、自检、互检及工序交接检查记录;
9)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(12)、夯实水泥土桩检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、水泥试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(孔位、孔深、孔径、配合比、夯实度、垂直度、褥垫夯实度);
5)、干密度试验报告;
6)、隐蔽工程验收记录;
7)、承载力测试报告;
8)、自检、互检及工序交接检查记录;
9)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(13)、砂桩检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证;
2)、砂试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(桩位、灌砂量、标高、垂直度等);
5)、承载力测试报告;
6)、自检、互检及工序交接检查记录;
7)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
免费打赏
辛颜
2006年03月05日 21:39:09
2楼
2、桩基
(1)、静力压桩检验批验收应提供的附件资料
1)、产品质量合格证(成品桩、硫磺胶泥等);
2)、硫磺胶泥试验报告;
3)、成品桩、硫磺胶泥等进场验收记录;
4)、施工记录(成品桩外观、硫磺胶泥质量、接桩、接桩偏差、桩顶标高等);
5)、隐蔽工程验收记录(成品桩、硫磺胶泥等);
6)、单桩承载力试验报告。
注:合理缺项除外。
(2)、先张法预应力灌注桩检验批验收应提供的附件资料
1)、成品桩、焊条等质量合格证;
2)预应力筋、焊条试验报告;
3)、成品桩、焊条进场验收记录;
4)、施工记录(成品桩质量、接桩、桩顶标高、停锤标准、桩位偏差等);
5)、隐蔽工程验收记录(成品桩、硫磺胶泥等);
6)、单桩承载力试验报告;
注:合理缺项除外。
(3)、混凝土预制桩检验批验收应提供的附件资料
1)、成品桩、焊条等质量合格证;
2)、焊条试验报告;
3)、成品桩、焊条进场验收记录;
4)、施工记录(砂石、水泥、配合比、钢材(现场预制);成品桩的外形、裂缝、尺寸、焊接桩、硫磺胶泥接桩、桩顶标高、停锤标准等);
5)、隐蔽工程验收记录(沉桩前);
6)、单桩承载力试验报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(4)、钢桩检验批验收应提供的附件资料
1)、成品桩、焊条等质量合格证;
2)、成品桩、焊条试验报告;
3)、成品桩、焊条进场验收记录;
4)、焊缝探伤试验;
5)、施工记录(桩垂直度、沉桩过程、焊接质量、焊后停歇时间、桩顶完整程度、钢桩的方正度、端部平整度等);
6)、隐蔽工程验收记录(沉桩前检查钢桩外观、垂直度、焊接质量、桩顶完整程度、孔深等);
7)、单桩承载力试验报告;
8)、自检、互检及工序交接检查记录;
9)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(5)、混凝土灌注桩检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料质量合格证(水泥、钢材、焊条(剂)、、砂石、外加剂);
2)、相关材料试验报告;
3)、进场材料验收记录;
4)、施工记录(钢筋笼质量及安装深度、桩位、孔深、混凝土强度、垂直度、桩径、搅拌、泥浆比重、沉渣厚度、桩顶标高等);
5)、隐蔽工程验收记录(钢筋笼质量及安装深度、桩位、孔深、混凝土强度、垂直度、桩径、搅拌、泥浆比重、沉渣厚度、桩顶标高等);
6)、承载力测试报告;
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
回复
辛颜
2006年03月05日 21:39:53
3楼
3、土方工程
(1)、土方开挖检验批验收应提供的附件资料
1)、施工记录(基坑[槽]、平面尺寸、平整度、水平标高、边坡坡度、边坡压实度、排水、降水、基土土性、是否超挖等);
2)、其它应报和设计要求必须提供的资料;
3)、自检、互检及工序交接检查记录;
4)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(2)、土方回填检验批验收应提供的附件资料
1)、施工记录(标高、土质量、铺设厚度、上下搭接、加水量、压实遍数、压实系数、平整度等);
2)、干密度试验报告(见证取样);
3)、隐蔽工程验收记录(每层铺设并夯击完成,进行下一层铺设时);
4)、自检、互检及工序交接检查记录;
5)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
4、基坑
(1)、排桩墙支护工程检验批应提供的附件资料
1)、混凝土灌注桩:
○1、原材料质量合格证(水泥、钢材、焊条(剂)、砂石、外加剂);
○2、材料试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工记录(钢筋笼质量及安装深度、桩位、孔深、混凝土强度、垂直度、桩径、搅拌、泥浆比重、沉渣厚度、桩顶标高等);
○5、承载力测试报告;
○6、自检、互检及工序交接检查记录;
○7、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
2)预制桩
○1、成品桩、焊条等质量合格证;
○2、焊条试验报告;
○3、成品桩、焊条进场验收记录;
○4、施工记录(砂石、水泥、配合比、钢材质量(现场预制时);成品桩的外形、裂缝、尺寸、焊接桩、硫磺胶泥接桩、桩顶标高、停锤标准等);
○5、隐蔽工程验收记录;(沉桩前);
○6、单桩承载力试验报告;
○7、自检、互检及工序交接检查记录;
○8、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
3)板桩:同预制桩。
(2)、水泥土桩墙支护工程检验批验收应提供的附件资料
1)高压喷射注浆
○1、原材料质量合格证;
○2、水泥、外加剂试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工记录(压力、水泥浆量、提升速度、旋转速度、施工程序);
○5、单桩承载力测试报告;
○6、自检、互检及工序交接检查记录;
○7、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
2)水泥土搅拌桩
○1、原材料质量合格证;
○2、水泥试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工记录(桩位、提升速度、桩深标高、垂直度、搭接等);
○5、轻便触探报告;
○6、承载力测试报告;
○7、自检、互检及工序交接检查记录;
○8、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(3)、锚杆及土钉墙支护检验批验收应提供的附件资料
○1、原材料质量合格证;
○2、材料试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工记录(锚杆或土钉位置、钻孔直径、钻孔深度、钻孔角度、锚杆或土钉的插入深度、注浆量、锚喷墙厚度及强度、锚填或土钉应力等);
○5、隐蔽工程验收记录;
○6、锚杆锁定力测定、墙体强度测定与试验;
○7、自检、互检及工序交接检查记录;
○8、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(4)钢或混凝土支撑系统检验批验收应提供的附件资料
○1、原材料质量合格证;
○2、材料试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工记录(支撑位置、每层开挖深度、预加顶力、立柱桩、立柱位置、标高挖超深、支撑安装时间、开挖及支撑程序执行及时间);
○5、自检、互检及工序交接检查记录;
○6、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(5)地下连续墙检验批验收应提供的附件资料
○1、原材料质量合格证(钢材、水泥、焊条(剂)、砂石、外加剂);
○2、材料试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工记录(钢筋笼质量及安装深度、桩位、孔深、混凝土强度、垂直度、桩径、搅拌、泥浆比重、沉渣厚度、桩顶标高等);
○5、隐蔽工程验收记录(钢筋笼质量及安装深度、桩位、孔深、混凝土强度、垂直度、桩径、搅拌、泥浆比重、沉渣厚度、桩顶标高等);
○6、承载力测试报告;
○7、自检、互检及工序交接检查记录;
○8、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(6)沉井沉箱检验批验收应提供的附件资料
○1、原材料质量合格证;
○2、材料试验报告;
○3、进场材料验收记录;
○4、施工组织设计;
○5、施工记录(混凝土强度、沉底前的下沉稳定、封底结束后的位置、四角中任意两角底面的高差、结构体外观、平面尺寸(长与宽)下沉过程偏差、封底混凝土坍落度等);
○6、隐蔽工程验收记录(混凝土强度、封底结束后的位置、任两角底面高差、结构外观、平面尺寸、下沉偏差);
○7、自检、互检及工序交接检查记录;
○8、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(7)、降水与排水检验批验收应提供的附件资料
○1、降水设计文件;
○2、降水试运行记录;
○3、水位测定记录;
○4、施工记录(排水沟坡度、井管垂直度、间距、深度、过滤砂滤料填灌、井点真空度);
○5、自检、互检及工序交接检查记录;
○6、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。

回复
辛颜
2006年03月05日 21:40:39
4楼
砌体工程
(1)、砖砌体工程检验批应提供的附件资料
○1、砖、水泥、砂出厂合格质量文件;
○2、砂浆试配及通知单;
○3、砂浆试件试验报告;
○4、施工记录(校核放线尺寸、砌筑工艺、组砌方法、临时施工洞口留置与补砌、脚手眼设置位置、灰缝检查、搁置预制梁板顶面座浆(1:2.5)、施工质量控制等级、楼面堆载等);
○5、自检、互检及工序交接检查记录;
○6、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(2)混凝土小型空心砌块检验批验收应提供的附件资料
○1、小型空心砌块、水泥、砂出厂合格质量文件;
○2、砂浆试配及通知单;
○3、砂浆试件试验报告;
○4、施工记录(校核放线尺寸、砌筑工艺、组砌方法、临时施工洞口留置与补砌、脚手眼设置位置、灰缝检查、搁置预制梁板顶面座浆(1:2.5)、施工质量控制等级、楼面堆载水平灰缝及竖向灰缝宽度检查等);
○5、自检、互检及工序交接检查记录;
○6、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(3)、石砌体检验批验收应提供的附件资料
○1、石、水泥、砂出厂合格质量文件;
(4)、配筋砌体检验批验收应提供的附件资料
○1、砖、钢筋、水泥、砂出厂合格质量文件;
○2、砂浆试配及通知单;
○3、砖、钢筋、水泥、砂、砂浆试验报告;
(5)、填充墙检验批验收应提供的附件资料
○1、空心砖、蒸压加气混凝土、轻骨料混凝土、水泥、砂出厂合格质量文件;
○2、砂浆试配及通知单;
○3、砂浆、空心砖、蒸压加气混凝土、轻骨料混凝土、水泥、砂试验报告;
○4、施工记录(校核放线尺寸、砌筑工艺、组砌方法、临时施工洞口留置与补砌、脚手眼设置位置、灰缝检查、搁置预制梁板顶面座浆(1:2.5)、施工质量控制等级、楼面堆载水平灰缝及竖向灰缝宽度检查等);
○5、自检、互检及工序交接检查记录;
○6、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
回复
辛颜
2006年03月05日 21:40:58
5楼
混凝土结构工程
(1)、模板工程检验批验收应提供的附件资料
1)、木板安装:模板设计、施工技术方案;
2)、模板拆除:同条件养护试件测温记录、同条件养护混凝土强度试验报告;
3)自检、互检及工序交接检查记录;
4)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(2)、钢筋工程检验批验收应提供的附件资料(原材料、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装)
1)、原材料:产品合格证、出厂检验报告、进场复验、化学分析报告(焊接时提供)、钢筋复试资料;
2)、钢筋加工:不提供;
3)、钢筋连接:产品合格证、钢筋接头力学性能试验报告;
4)、钢筋安装:不提供;
5)、自检、互检及工序交接检查记录;
6)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(3)、预应力工程检验批验收应提供的附件资料(原材料、预应力筋的制作安装、张拉与放张、灌浆与封锚)
1)、原材料:产品合格证(钢筋、水泥、锚夹具、无粘结预应力筋涂色、金属螺旋管等)、出厂检验报告、进场复验;
2)、预应力筋的制作与安装:镦头强度试验报告;
3)、张拉与放张:同条件养护混凝土试件强度试验报告、见证张拉及张拉记录、预应力筋应力检测记录);
4)、灌浆与封锚:灌浆记录、水泥浆试件强度试验报告、水泥浆性能试验报告(试验单位或施工单位提供);
5)、自检、互检及工序交接检查记录;
6)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(4)、混凝土工程检验批应提供的附件资料(原材料、配合比、混凝土施工、现浇结构外观质量)
1)、原材料:产品合格证、出厂检验报告、进场复验、原材料试验报告及氯化物、碱的总含量计算书、水质试验报告;
2)、配合比:配合比设计通知单、开盘鉴定资料、混凝土试件强度试验报告(提示供试配时的试验报告)、砂、石、含水率测试;
3)、混凝土施工:施工记录(浇筑地点制作的试块情况、留置数量、施工缝处理后浇带浇筑、养护记录)、混凝土试件强度试验报告、抗渗试件的混凝土试验报告(有抗渗要求时);
4)、现浇结构外观质量:技术处理方案(有质量问题);
5)、自检、互检及工序交接检查记录;
6)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(5)、装配式结构检验批验收应提供的附件资料(预制构件、装配时结构施工)
1)、预制构件:技术处理方案(有质量问题时)
2)、装配时结构施工:构件出厂合格证、施工记录(预制构件与结构连接、承受内力的接头与拼缝、吊装时间、捣实与养护记录)、混凝土试件强度试验报告;
3)、自检、互检及工序交接检查记录;
4)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
回复
辛颜
2006年03月05日 21:41:27
6楼
钢结构工程
(1)、钢构件焊接检验批验收应提供的附件资料
1)、焊条、焊剂、药芯、焊丝、熔嘴、瓷环等:质量合格证、烘焙记录(瓷环提供焊接工艺评定和烘焙记录);
2)、焊工合格证(检查焊工操作认可范围、有效期);
3)、一、二级焊缝的焊件:提供超声波探伤报告、射线探伤报告(当其不能对缺陷作出判断时采用);
4)、焊接球、螺栓球及园管T、K、Y形节点焊缝:分别按以下规范执行:
<1>、《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》(JGJ/T3034.1);
<2>、《焊接球钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》(JGJ/T3034.2);
<3>、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81);
5)、当构件存在裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹等提供渗透或磁粉探伤报告;
6)、自检、互检及工序交接检查记录;
7)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(2)、紧固件连接检验批验收应提供的附件资料
1)、高强度螺栓连接:螺栓实物最小荷载检验、连接副预拉力验、连接副施工扭距检验、连接副扭距系数复验、摩擦面的抗滑移系数检验报告;
2)、自检、互检及工序交接检查记录;
3)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(3)、钢零件及钢部件检验批验收应提供的附件资料(切割、矫正与成型、边缘加工、管球加工)
1)、切割:有怀疑时提供渗透、磁粉或超声波探伤检查报告;
2)、矫正与成型:提供制作工艺报告和施工记录;
3)、边缘加工:提供制作工艺报告和施工记录;
4)、管球加工:提供表面探伤报告;
5)、自检、互检及工序交接检查记录;
6)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(4)、钢构件组装检验批验收应提供的附件资料
提供检验批检查结果
(5)钢构件拼装检验批验收应提供的附件资料
提供检验批检查结果
(6)、单层钢结构安装检验批验收应提供的附件资料
1)、基础和支撑面:提供检验批检查结果;
2)、安装和矫正:提供检验批检查结果;
3)、自检、互检及工序交接检查记录;
4)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
(7)、多层及高层钢结构安装检验批验收应提供的附件资料
提供检验批检查结果
(8)、钢网架结构安装检验批验收应提供的附件资料
提供检验批检查结果
回复
辛颜
2006年03月05日 21:42:21
7楼
钢结构工程
2006年03月05日 21:42:41
8楼
屋面工程
(1)、卷材防水屋面检验批验收应提供的附件资料
1)、屋面找平层
<1>、水泥、砂出厂合格证;
<2>、混凝土试配及通知单;
<3>、混凝土试件强度试验报告;
<4>、施工记录(计量措施);
<5>、自检、互检及工序交接检查记录;
<6>、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
2)、屋面保温层
<1>、保温材料(松散、板状、整体现浇膨胀蛭石、珍珠岩)出厂合格证;
<2>、材料进场检验记录;
<3>、材料性能试验报告(厂家提供);
<4>、材料试验报告单
<5>、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
<6>、隐蔽验收记录;
<7>、自检、互检及工序交接检查记录;
<8>、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
3)、卷材防水层
<1>、材料出厂合格证;
<2>、材料进场检验记录;
<3>、材料性能试验报告(厂家提供);
<4>、材料试验报告单
<5>、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
<6>、技术交底
<7>、隐蔽验收记录(檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝、伸出屋面部分的防水构造、找平层等);
<8>、蓄水或淋水试验(或雨后检验)
<9>、自检、互检及工序交接检查记录;
<10>、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
4)、涂膜防水层
5)、刚性细石混凝土防水层
<1>、材料出厂合格证;
<2>、材料进场检验记录;
<3>、材料试验报告单
<4>、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
<5>、隐蔽验收记录(檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝、伸出屋面部分的防水构造、找平层等);
<6>、蓄水或淋水试验(或雨后检验)
<3>、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
<4>、淋水试验(或雨后检验)
<5>、有关验收文件
<6>、自检、互检及工序交接检查记录;
<7>、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
8)、金属板屋面
<1>、材料出厂合格证;
<2>、材料进场检验记录;
<3>、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
<4>、技术交底;
<5>、淋水试验(或雨后检验)
<6>、自检、互检及工序交接检查记录;
<7>、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
9)、隔热架空屋面
<1>、材料出厂合格证;
<2>、材料进场检验记录;
<3>、材料试验报告单
<4>、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保、抽样检验及现场检查);
<5>、技术交底
<6>、隐蔽验收记录(檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝、伸出屋面部分的防水构造、找平层等);
<7>、蓄水或淋水试验(或雨后检验)
<8>、自检、互检及工序交接检查记录;
<9>、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外。
回复
辛颜
2006年03月05日 21:43:21
9楼
地下建筑防水工程
1、防水混凝土
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、材料试验报告单;
4)、混凝土试配通知单;
5)、混凝土试件强度试验报告单;
6)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);技术交底;隐蔽验收记录(变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件等);
7)、抗渗混凝土试件试验报告;
8)、自检、互检及工序交接检查记录;
9)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外

2、水泥砂浆防水层
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、材料试验报告单;
4)、水泥砂浆试件强度试验报告单;
5)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
6)、隐蔽验收记录(施工缝留槎、穿墙管、预埋件等);
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外

3、卷材防水层
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、防水材料试验报告单;
4)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保措施执行、抽样检验及现场检查);
5)、技术交底;
6)、隐蔽验收记录(施工缝留槎、穿墙管、变形缝、转角、预埋件、细部构造等);
6)、隐蔽验收记录(止水带、遇水膨胀橡胶腻子止水条、密封材料等);
7)、自检、互检及工序交接检查记录;
8)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外

回复
辛颜
2006年03月05日 21:43:46
10楼
地下建筑防水工程
1、防水混凝土
1、锚喷检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、防水材料质检报告(厂家提供);
4)、防水材料试验报告单;
5)、混凝土强度抗压试验报告;
6)、混凝土抗渗试验报告;
7)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保、抽样检验及现场检查);
8)、技术交底;
9)、隐蔽验收记录;
10)、锚杆抗拨力试验报告;
11)、自检、互检及工序交接检查记录;
12)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外

2、地下连续墙检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、材料试验报告单;
4)、混凝土强度抗压试验报告;
5)、混凝土抗渗试验报告(按设计要求);
6)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保、抽样检验及现场检查);
7)、技术交底;
8)、隐蔽验收记录(槽段接缝、内衬结构接缝);
9)、自检、互检及工序交接检查记录;
10)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外

3、复式衬砌检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、材料试验报告单;
4)、混凝土强度抗压试验报告;
5)、混凝土抗渗试验报告(按设计要求);
6)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保、抽样检验及现场检查、渗漏水量测);
7)、技术交底;
8)、隐蔽验收记录;
9)、自检、互检及工序交接检查记录;
10)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外

4、盾构法隧道检验批验收应提供的附件资料
1)、原材料出厂合格证;
2)、材料进场检验记录;
3)、材料试验报告单;
4)、混凝土强度抗压试验报告;
5)、混凝土抗渗试验报告(按设计要求);
6)、施工记录(施工方法、方案、技术措施、质保、抽样检验及现场检查);
7)、技术交底;
8)、隐蔽验收记录(管片拼装接缝);
9)、自检、互检及工序交接检查记录;
10)、其它应报或设计要求报送的资料。
注:合理缺项除外


回复
辛颜
2006年03月05日 21:44:20
11楼
特殊施工法防水工程
