企业年修停电,请各位告诉我该怎么做?
binglingjie
2010年12月24日 18:09:54
只看楼主

小弟在一制造企业项目部任职,部门电气专业加我就两个人,我管施工临时用电这块。元旦安排年修,上级110kV变电站停电,我部门管辖的3台现场施工用箱变(800kVA)自然也将断电。我部门和其他部门管辖范围就以这三台箱变在变电站10kV上级开关为界,箱变高压负荷开关以下都是我来负责。请问,为保证设备人身安全,停送电前后我该采取什么措施? 我的设想是:停电前通知现场各承包商拉掉配电箱所带负荷,等变电站停电后,我再去将三台箱变的电容柜、低压侧分开关、总开关以及高压负荷开关依次断开。等送电后,再按相反次序送电。

请各位给小弟点意见,小弟没甚丰富经验,多谢帮助!
PS:因为变电站停电时间为1月1日6点至1月2日8点,只有我来操作的话,如果不是特别必要,能不去加班操作是最好的。
免费打赏
shideping
2010年12月25日 20:34:02
12楼
这个很简单的。停电时从下级往上级停,直到高压负荷开关,但是建议在变电站停电之前提前停;送电时,从高压负荷开关开始往下送,注意检查电压有无异常。这样的操作至少需要两名电工,所以楼主该加班还得加班了。
回复
shideping
2010年12月25日 20:39:22
13楼

建议前一天晚上就断开两台施工用电箱变的高压负荷开关;生活用电的那台箱变可以不提前停,但是上游停完电之后要及时拉开这台箱变的高压负荷开关。
回复
binglingjie
2010年12月26日 08:35:27
14楼

啊,这和我原来的打算一样。。。。
回复
zhao81971017@126.com
2010年12月26日 09:20:42
15楼
利用这个时间对自己的变压器进行一次检修多好呀!程序:停电、验电、挂地线、悬挂标示牌
如果不进行检修就要拉掉所有低压出线,拉掉高压就可以了,停电规范中有操作票制度注意执行,注意不准许带电分合闸
回复
binglingjie
2010年12月26日 13:26:42
16楼
哎,看来还是要去加班了。。。。
回复
binglingjie
2010年12月26日 21:45:14
17楼
箱变要是不用管它就好了。:Q
回复
hero_2008
2010年12月26日 22:04:31
18楼
前面已经说得很清楚了,不做维护保养工作的话就什么都不用动了。:L
停电前把所有负荷都停掉。如果你的低压总开有失压保护的,那就等到来电后送一下电就OK了。
回复
淮岸听风
2010年12月27日 08:56:07
19楼
只拉开低压配电箱开关和箱变低压侧出线开关就可以了,变压器空载,来电时,励磁冲击不大。另,楼主,你一个操作不行啊,至少要有人监护吧------工作票,操作票之类的,估计 你们也执行不了,自己多保重吧。
回复
cdj
2010年12月27日 12:28:36
20楼
学习中,谢谢了
回复
yulinux
2010年12月27日 13:28:00
21楼
以上回复只有18楼回答符合实际工作要求,箱变这一块你什么都不用动,如果低压端电控开关带失压保护,来电后按一下电控开关送电就可以了,否则什么都不用管,让施工方停电后把自己的配电箱断开就行了,来电后他们自己合闸送电,你也不用加班了
回复

相关推荐