小弟在一制造企业项目部任职,部门电气专业加我就两个人,我管施工临时用电这块。元旦安排年修,上级110kV变电站停电,我部门管辖的3台现场施工用箱变(800kVA)自然也将断电。我部门和其他部门管辖范围就以这三台箱变在变电站10kV上级开关为界,箱变高压负荷开关以下都是我来负责。请问,为保证设备人身安全,停送电前后我该采取什么措施? 我的设想是:停电前通知现场各承包商拉掉配电箱所带负荷,等变电站停电后,我再去将三台箱变的电容柜、低压侧分开关、总开关以及高压负荷开关依次断开。等送电后,再按相反次序送电。
请各位给小弟点意见,小弟没甚丰富经验,多谢帮助!
PS:因为变电站停电时间为1月1日6点至1月2日8点,只有我来操作的话,如果不是特别必要,能不去加班操作是最好的。
22楼
1、要么把负荷停掉后,什么也不动
2、要么把进线变压器、电容停掉就可以
送电的时候送进线,变压器,电容器手动的不要动,就动电动的,安全。
回复
23楼
:victory: :lol :kiss: 心里有数了,谢谢各位哈。
回复
24楼
如果你们要自己顺便做一些检修,那么照以下几点做;如果只是停送电的问题那就在停电前通知各用电单位,然后按照停电先低压后高压,送电先高压后低压的顺序。
1、填写工作票(最好和供电局联系好);
2、断开高低压侧隔离开关或断路器并挂警示牌;
3、高压侧挂接地线;
4、完工后拆除接地线恢复合高压隔离,结束工作票。
[
本帖最后由 bettermanwrh 于 2010-12-27 16:51 编辑 ]
回复
25楼
如果什么也不干,则你什么也不能动!!!
回复
26楼
你们的人有资质么?如果连这种停送电都不会,建议你们就别干了,因为危险大大地,干好了没人说你,出现问题麻烦就大了,上级供电部门不培训你们的吗?-------带电下接地或者先拉隔离后拉断路器的事故发生的次数不在少数啊!!!!
回复
27楼
还是经验丰富的老工程师最在行的,新手还是要多学习点经验啊~
回复
28楼
我认为 最好的办法是 下个通知 告知各部门!
你这停电是元旦应该不会有什么任务 有不会有人上班了!
至于检修之类的也可以把关键部位都检查一下 区管说的对 是好机会啊
回复
29楼
箱变应该不用去管他的 他是无人值守 自动运行设备 除了每年一次的检修 你最好不要去动高压开关 当然有事故时例外
回复
30楼
停电时:由低压逐级向高压断电,先断断路器后隔离开关;
送电时:由高压逐级向低压送电,先闭合隔离开关后断路器。
请问是这样的吗????
回复
31楼
你不用管它,没必要拉闸。
回复