小弟在一制造企业项目部任职,部门电气专业加我就两个人,我管施工临时用电这块。元旦安排年修,上级110kV变电站停电,我部门管辖的3台现场施工用箱变(800kVA)自然也将断电。我部门和其他部门管辖范围就以这三台箱变在变电站10kV上级开关为界,箱变高压负荷开关以下都是我来负责。请问,为保证设备人身安全,停送电前后我该采取什么措施? 我的设想是:停电前通知现场各承包商拉掉配电箱所带负荷,等变电站停电后,我再去将三台箱变的电容柜、低压侧分开关、总开关以及高压负荷开关依次断开。等送电后,再按相反次序送电。
请各位给小弟点意见,小弟没甚丰富经验,多谢帮助!
PS:因为变电站停电时间为1月1日6点至1月2日8点,只有我来操作的话,如果不是特别必要,能不去加班操作是最好的。
32楼
没事找点事可以体现你的重要性,特别是在外行面前。
回复
33楼
如果是上一级系统变电站停电,而你所管的供电范围没有任何检修安排,又没有发电机在停电期间运行而存在倒送电的可能,你就大可不必有任何操作,只需给你供电范围的单位发出停电通知,注明停电原因。、停电时间、来电时间,并要求在停电时间不得在停电设备上有任何检修。(如有需配合系统停电检修必须书面报你,须要求其注明检修的回路与检修时间,你则需在箱式变低压室将该检修回路断路器及刀开关拉开,并悬挂“严禁合闸,线路有人工作!”的标示牌,其检修结束后,其负责人在检查人员已撤离现场、工具已清理完毕后,并当面汇报清楚,你方可对停电回路进行送电操作。严禁约时、电话停送电。)
回复
34楼
可参照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》去做!
回复
35楼
供电局不应该在元旦停电,元旦期间不应该安排检修,应加强维护。如果是供电局停电,你可以去玩,不要加班钱。供电局谁按排停电的?
回复
36楼
要是只有楼主一个人,还是什么都不动的好。
回复
37楼
学习学习,以后有用
回复
38楼
没有经历过,实在不好发表意见。
回复
39楼
学习了。:handshake :handshake :handshake
回复
40楼
楼主你们只有两个人的话就别管他,特别是就你管的话,互保对子都没有。除非是你们上级有要求的。要不然真出事了就糟了。
像我们单位一些管变压器的除了领导要找些事做,其他的人都没管,除非是你们箱变运行的时候有异常,要趁停电的时候检查下;要不然就放起吧,有失压保护到送电了去送下就好了,没有就别管他,该干嘛干嘛去吧。
回复