有一个酒店,一共8层共1500平米,每层不到200平米。高度接近25米。屋顶有个消防水箱18立方,楼下也有一个水箱18立方供消火栓和喷淋水泵取水用。楼下消防水箱进水为2根DN65管径,压力0.4MP的市政给水,屋顶水箱为1根DN65的市政给水。请问水箱的大小满足使用不?消火栓泵和喷淋泵该采用什么型号的最好?谢谢了。

2010年12月26日 12:38:01
12楼
建议可以和附近高层建筑合用
回复
cn0366
2010年12月26日 15:00:50
13楼
尽量建筑控制在24米以内,查建筑设计防火规范内消防水量要求,消防水池是必须的。
回复
baggio914
2010年12月26日 16:40:22
14楼
屋顶水箱18立方米没问题,但地下不是水箱,应该是消防水池,你这个工程怎么也得需要几百立方米的水池
回复
飞鱼
2010年12月26日 17:17:26
15楼
看这样子要控制24米内不容易啊,高层要求高,不因为面积小而降低消防要求。

楼主这项目挺象个炮楼,哈哈。。。
回复
chsh409
2010年12月26日 18:18:54
16楼
屋顶设个18立的消防水箱应急用应该没问题,位什么楼下也用18立的,这么小?
回复
qq490888737
2010年12月26日 18:25:22
17楼
非常好,谢谢!
回复
xcaihua
2010年12月26日 18:39:16
18楼
这么迷你的酒店啊,按建规或高规来算吧
回复
vb990
2010年12月26日 20:31:58
19楼
可以看看消防规范,呵呵过来学习一下…………
回复
anfei1981
2010年12月26日 20:35:20
20楼
水池容积太小了。。屋顶水箱可以
回复
czb29
2010年12月26日 22:49:56
21楼
如果你的高度在24米以下的话,就是10*2*3600+18*1*3600(室内消火栓取10L/s,喷淋取18)就是136.8立方米(有效容积),但我感觉高度应该在24米上吧,那就用高规了,就是20*2*3600+30*1*3600(室内消火栓取20L/s,喷淋取30)就是144+108=252立方米(有效容积),建议你看看规范啊!