关于消防水池设计的问题。急····!!
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2010年12月25日 03:46:50
只看楼主

有一个酒店,一共8层共1500平米,每层不到200平米。高度接近25米。屋顶有个消防水箱18立方,楼下也有一个水箱18立方供消火栓和喷淋水泵取水用。楼下消防水箱进水为2根DN65管径,压力0.4MP的市政给水,屋顶水箱为1根DN65的市政给水。请问水箱的大小满足使用不?消火栓泵和喷淋泵该采用什么型号的最好?谢谢了。

2010年12月26日 23:18:24
22楼


不是有规定,“当在火灾情况下能保证连续送水时消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量”,楼下的那个小水池有两根DN65的进水管,压力在0.45MP 左右,请问怎么计算补充水量啊???求高人解答!
回复
飞鱼
2010年12月27日 02:04:23
23楼
补充水量好算,关键是如何保证火灾时一定会有补充水量?
回复
梦想成真321
2010年12月27日 09:02:03
24楼
没听说一个酒店,一层就200平米,不过消防水池小了点,最少也得二百多方
回复
星空点点
2010年12月27日 12:14:34
25楼
消防水池一定要的,如果室外管径只有DN65,还应考虑室外消火栓水量
回复
miaoguicheng
2010年12月27日 13:02:02
26楼
高度接近25米,到底你这个算不算高层难说呢!看看建规和高规,在总则术语内就有,先把这个搞清!
回复
hanxu777
2010年12月27日 17:08:19
27楼
水池容积太小了。。屋顶水箱可以
回复
czb29
2010年12月27日 18:32:58
28楼
是的,但是保守点把,毕竟到了某时候,是要担待消防责任的。何况花的钱也不是你的。同时你怎么能保证火灾情况下给水管网充足,且能连续供水呢?所以一般都就不考虑了。
回复
gjqgjq2005
2010年12月27日 22:23:48
29楼
楼主是做给排水的吗?
如果是,建议还是好好翻翻规范,也多向前辈们学习吧
革命的路还长着呢
回复
小红帽
2010年12月28日 11:26:11
30楼
消防水池可以和附近高层建筑合用:)
回复
miaoguicheng
2010年12月28日 12:24:52
31楼
最基本的技术关键点必须学会掌握熟练!
回复

相关推荐

APP内打开