关于消防水池设计的问题。急····!!
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2010年12月25日 03:46:50
只看楼主

有一个酒店,一共8层共1500平米,每层不到200平米。高度接近25米。屋顶有个消防水箱18立方,楼下也有一个水箱18立方供消火栓和喷淋水泵取水用。楼下消防水箱进水为2根DN65管径,压力0.4MP的市政给水,屋顶水箱为1根DN65的市政给水。请问水箱的大小满足使用不?消火栓泵和喷淋泵该采用什么型号的最好?谢谢了。

2010年12月29日 10:27:17
32楼
各位,你们规范熟悉吗?不要不懂装懂。水箱的容积式够的
回复
lzq0523
2010年12月29日 15:11:05
33楼
消防水池容积太小了,按规范计算一下吧,进水管的管径按水池的充水时间计算,一般不超过48小时。屋顶的进水管之大不小。
回复
葱爆羊肉
2010年12月31日 08:32:14
34楼
属于酒店,但是不知道高度是否24米以内,所以地下消防水池容积要200立方米以上,喷淋泵和消火栓泵扬程大致估算60米即可,水池进水管取大点即可,不用计算什么补水量,给自己找麻烦,你取DN100的进水管肯定没人提你错误。
所谓保证火灾发生时市政的连续供水,那不是我们设计人员能说了算的,建议别抠这个条文了。如果你平面面积不够做水池,那就往下挖,让结构给你往下降,或者如果甲方有钱,那在周围空地直接搞成品水箱,上管道泵,这样能节省不少空间,但是成本大大的。
回复
fangsir671010
2010年12月31日 08:49:13
35楼
屋顶水箱大小可以,水池容积实在是太小了,消防肯定过不了,要罚款的。
回复
liuyek
2010年12月31日 09:49:36
36楼
这么高的酒店,单层面积这么小,顶一个18m3的水箱,有点头重脚轻。还要按照高规设计,按照建规和高规区算吧,感觉比较奇怪。
回复
showip
2010年12月31日 10:18:23
37楼
楼下的应该是消防水池,18小了点吧~~
回复
xiaobugege
2010年12月31日 15:45:12
38楼
根据建排设计手册计算,根据规范缩小范围,基本上都能算出来的哇
回复
wshenghai
2010年12月31日 16:40:06
39楼
十分有才:lol
回复
北极冰点
2011年01月01日 16:07:53
40楼
楼下的消防水池容积太小 超过24m属于高层建筑, 我估计你这个建筑应该是控高在24m以内的,你和建筑核实下。如果是高层,建筑消火栓用水量20L/s,持续时间2h,喷淋30L/s,持续时间1h,你算下水池容积。如果你室外市政两路供水有保障,可适当扣除延续时间内的补给水量,你自己算下吧。
回复
toutouyou
2011年01月01日 20:47:12
41楼
还是看看建筑给排水规范,按规范做吧!
回复