有一个酒店,一共8层共1500平米,每层不到200平米。高度接近25米。屋顶有个消防水箱18立方,楼下也有一个水箱18立方供消火栓和喷淋水泵取水用。楼下消防水箱进水为2根DN65管径,压力0.4MP的市政给水,屋顶水箱为1根DN65的市政给水。请问水箱的大小满足使用不?消火栓泵和喷淋泵该采用什么型号的最好?谢谢了。

2011年01月03日 00:28:05
42楼
真的迷你酒店啊
这种房子做起来最不划算了的
回复
dididaodao
2011年01月03日 21:00:24
43楼

自己算算吧,呵呵
回复
wj_sunny2000
2011年01月04日 10:58:41
44楼
体积超过5000立消防水量就要按20L/S,火灾延续时间按2h计算,至于喷洒系统一般按30l/s
回复
ibm771
2011年01月04日 11:03:48
45楼

支持23楼的观点
回复
czsqj
2011年01月04日 11:30:18
46楼
屋顶水箱18立方米没问题,但地下不是水箱,应该是消防水池,你这个工程怎么也得需要几百立方米的水池
回复
李丽萍
2011年01月04日 17:05:45
47楼
按规范定性建筑类型,按类型计算水量,是多少就是多少,你按规范做没人抓你小辫
回复
echo0jin
2011年01月06日 11:52:42
48楼
学习了,不过基本常识还是知道水池太小了。
回复
zx893195336
2011年01月06日 12:36:37
49楼
楼下的不应该称为水箱吧,准确的说应是消防水池,但是18立方的水池实在太少了
回复
笑弥勒
2011年01月07日 10:30:29
50楼
规范是这样要求的。。。。。。。:lol
回复
lyllalatan
2011年01月07日 14:36:08
51楼
找规划局,谁批的这个小碉堡。根本就不应该批,批了就应该结合附近的建筑统一考虑消防,不然不划算。但是不归属一个甲方的话又麻烦,……