关于消防水池设计的问题。急····!!
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2010年12月25日 03:46:50
只看楼主

有一个酒店,一共8层共1500平米,每层不到200平米。高度接近25米。屋顶有个消防水箱18立方,楼下也有一个水箱18立方供消火栓和喷淋水泵取水用。楼下消防水箱进水为2根DN65管径,压力0.4MP的市政给水,屋顶水箱为1根DN65的市政给水。请问水箱的大小满足使用不?消火栓泵和喷淋泵该采用什么型号的最好?谢谢了。

2011年01月08日 22:30:32
52楼
屋顶的高位消防水箱满足了
楼下的消防水池没满足 差很多
回复
hujpjp
2011年01月09日 16:54:02
53楼
“当在火灾情况下能保证连续送水时消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量”这条我们的消防审查部门是不同意,因为很少有二条室外市政两路供水.
回复
m高山流水
2011年01月10日 14:04:02
54楼
搞不懂了,你们的喷淋用水量是不是算的有问题:如果建筑高度小于24米,建筑的火灾危险级为轻危险级,喷水强度为4L\MINM2,那么喷淋就是4*160*1.3/60=14L\S;如果建筑高度大于24米,建筑的火灾危险级为中危险1级,喷水强度为6L\MINM2,那么喷淋就是6*160*1.3/60=21L\S;怎么会是30L\S呢,你们怎么算的啊?
回复
m高山流水
2011年01月13日 15:32:59
55楼
还是没人回答我问题,我的算法有没有问题?
回复
numeng1998
2011年02月15日 10:52:58
56楼
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池的补水时间不宜超过48h。
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。


可以与附近的合用啊
回复
老布什
2011年02月15日 13:05:44
57楼
水池太小了,奇怪的是,你的这个建筑。。。。也太袖珍了。。。
回复
paopao803
2011年02月15日 21:37:47
58楼
这么迷你的酒店啊,按建规或高规来算吧
回复
a330368687
2014年11月12日 09:57:47
59楼
楼下的消防水池容积太小 超过24m属于高层建筑, 我估计你这个建筑应该是控高在24m以内的,你和建筑核实下。如果是高层,建筑消火栓用水量20L/s,持续时间2h,喷淋30L/s,持续时间1h,你算下水池容积。如果你室外市政两路供水有保障,可适当扣除延续时间内的补给水量,你自己算下吧。
回复
hcwei0
2014年12月30日 17:29:32
60楼
屋面的消防水箱是够了,但是楼下的也用水箱,这个能够吗?一般都是设计消防水池,按照室内外消火栓用水量和自动喷水量来设计的吧
回复
c181719653
2014年12月31日 15:45:41
61楼
路过
看看
顺便学习下
回复

相关推荐

APP内打开