1、多层框架(比如四五层的房子)需不需要在结构设计总信息里看如下要求:(1)、尽量合理布置结构使其为扭转规则结构。当为扭转不规则时,最大层间位移与平均层间位移【抗规3.4.3】的比值控制在1.5以内,即Ratio-(X)、Ratio-(Y)或Ratio-Dx、Ratio-Dy小于1.5(2)、 避免侧向刚度不规则【抗规3.4.2】:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或不小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%,即Ratx、Raty不大于1.0且Ratx1、Raty1不小于1.0
(2)、 避免侧向刚度不规则【抗规3.4.2】:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或不小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%,即Ratx、Raty不大于1.0且Ratx1、Raty1不小于1.0
审图的会不会关注这些
2、多层框架需不需要进行有效质量系数的调整以致满足
3、第二周期为扭转,X方向过长,需不需要进行调整
4、需不需要关注PKPM自动计算的裂缝显红,支座处软件只会通过加筋实现裂缝的控制,不会通过改小截面
5、手动梁配筋,混凝土教材上有句话:计算配筋与实际配筋相差在正负5%即可,那么实际设计过程中,在满足配筋率上下限的情况下,是如何对面筋底筋进行处理的呢,也是按照这个要求么?
6、排架结构的厂房,需不需降标高(某工程师审图时说宜和建筑标高一致)
[ 本帖最后由 cx112358 于 2010-12-25 09:57 编辑 ]