工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?湿式系统还是干式系统?预作用系统?
工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?
湿式系统还是干式系统?预作用系统?
32楼
我这是辽宁 基本上都是湿式,少数车库采用预作用 基本没见过干式
实际使用感觉还是预作用好点,真心说消防稳压泵都有时候停电或者打手动,长期保持干式系统内压力的气泵更不可能长期使用所以干式系统很容易使管道充水,所以个人感觉预作用略好
回复
33楼
综合来看,北方现在一般使用的预作用系统比较多,主要是考虑防冻、火灾反应时间两个因素。
回复
34楼
有采暖的尽量用湿式,如果没有采暖,用干式!》》
回复
35楼
beyondlion 发表于 2010-12-27 09:37 不采暖的还有一个疑问,室内消火栓系统管道是不是要保温?保温未必有用哦 适当还得做电棒热
回复
36楼
楼上见解很不错,小生学习了
回复
37楼
说的 很好 谢谢 分享
回复
38楼
说的 很好 谢谢 分享
回复
39楼
如果采暖,当然是湿式系统,如果不采暖,就用干式,
回复
40楼
有保暖和暖气是湿式的,4到70度可用
回复
41楼
受教了!感谢各位
回复