北方地区室内喷淋系统一般是湿式还是干式?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2010年12月25日 11:51:57
只看楼主

工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?湿式系统还是干式系统?预作用系统?

工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?
湿式系统还是干式系统?预作用系统?
免费打赏
z2524682759
2013年10月10日 16:26:43
52楼
都是干式用的多吧。。
回复
boy8810
2013年10月11日 11:43:13
53楼
说到根本,就是工作环境的温度,超不超过四度,其实自喷规范多介绍了,仔细研读,相信你一定能给自己一个正确的答案。4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

4.2.2 环境温度低4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
回复
ulfnsse
2013年10月17日 16:28:54
54楼
一般是预作用的,也就是干式。
回复
mazhonggang00
2013年10月18日 11:14:01
55楼
我们单位的是湿式。:)
回复
伯大哥
2013年10月18日 14:53:09
56楼
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001
(2005年版) 系 统 选 型
4.2 系 统 选 型
4.2.1 环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。
4.2.2 环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。
4.2.3 具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:
1 系统处于准工作状态时,严禁管道漏水;
2 严禁系统误喷;
3 替代干式系统。
4.2.4 灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。
4.2.5 具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:
1 火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2 室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3 严重危险级Ⅱ级。
4.2.6 符合本规范5.0.6规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应早期抑制喷头,并宜采用湿式系统。
回复
goldengate
2013年10月18日 17:21:31
57楼
告诉你把,室内是湿的,因为有暖气哈,室外是干的,因为没有暖气哈,本本。
回复
月伴居士
2013年10月24日 15:39:34
58楼
学习了,还没有做过干式消火栓系统
回复
niutou_1030
2013年10月29日 14:23:28
59楼
donglish0916 发表于 2013-8-1 14:41 湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;干式系统,用于环境温度低这个够详细,学习了~!
回复
晴天°
2013年10月30日 10:08:44
60楼
前段时间刚做了楼主类似的项目,北方地区大多还是湿式系统,一般都是采暖的。
回复

相关推荐

APP内打开