求助:地面疏散标志灯设置的要求
hz1411
hz1411 Lv.4
2010年12月25日 13:33:00
来自于照明工程
只看楼主

请教各位同行朋友: 现在做一工程有个大空间场所,由于周围没柱子及墙,我考虑把疏散标志灯安装在地面上,请问:安装在地面上的疏散标志灯用~220V电源供电可以吗(还是用DC24V)?它们之间的距离和装在墙上的要求一样吗?谢谢!

请教各位同行朋友:

现在做一工程有个大空间场所,由于周围没柱子及墙,我考虑把疏散标志灯安装在地面上,请问:安装在地面上的疏散标志灯

用~220V电源供电可以吗(还是用DC24V)?它们之间的距离和装在墙上的要求一样吗?谢谢!
免费打赏
fhlpps
2010年12月25日 21:37:53
2楼
可以用~220V电源供电,采用LED灯管的。
11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识;
2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。

11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;
2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;
3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;
4 歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。

11.3.6 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945 的有关规定。
回复
hz1411
2010年12月27日 10:04:45
3楼
谢谢楼上的朋友,我现在主要是想了解一下,疏散标志灯的安装间距!谢谢!
回复
wujianxunhe
2010年12月27日 10:44:37
4楼
虽然规范说是20m,但是实际做的时候都是偏小的,你就按10m一个布置,比较保险
回复
hz1411
2010年12月27日 18:28:47
5楼
但我在商场看到的间距估计也就在2米左右啊?
回复
lhkmoving
2010年12月30日 18:58:27
6楼
不超过20M就行了,一切按规范,不要靠自己想象,不然人家甲方有的跟你争
回复
蛋腚
2010年12月31日 09:13:21
7楼
地面应该间距在3米
回复
liu118411
2011年01月05日 15:58:20
8楼
照你所说的可以选用自发光疏散指示标志贴地安装,间距不大于1.5米
回复
woheni2010
2011年01月05日 19:45:14
9楼
dimian 距离多少呢
回复

相关推荐

APP内打开