给排水专业在校生实习遇到的问题,请各位学长解答,多谢
yucr_2000
yucr_2000 Lv.3
2010年12月25日 14:27:45
只看楼主

1、我们公司正在建厂房,为什么厂房内吊顶上和吊顶下都要设自动喷水灭火系统?吊顶下设该系统能理解,可吊顶上设是干啥的?2、消火栓和自动喷水灭火系统同时存在是不是只是双层保险的目的?3、纯水、RO水、软化水之间的区别。而且RO水还分了一级二级,是什么意思?纯水我们用到了18MΩ.cm、 2MΩ.cm的纯水。

1、我们公司正在建厂房,为什么厂房内吊顶上和吊顶下都要设自动喷水灭火系统?吊顶下设该系统能理解,可吊顶上设是干啥的?
2、消火栓和自动喷水灭火系统同时存在是不是只是双层保险的目的?
3、纯水、RO水、软化水之间的区别。而且RO水还分了一级二级,是什么意思?纯水我们用到了18MΩ.cm、 2MΩ.cm的纯水。
免费打赏
yubengui
2010年12月25日 14:40:52
2楼
3、纯水、RO水、软化水之间的区别。而且RO水还分了一级二级,是什么意思?纯水我们用到了18MΩ.cm、 2MΩ.cm的纯水。
纯水、RO水、软化水之间的区别是纯水包括RO水,软化水只是去除硬度后的水,一级就是一套RO,二级就是二套RO串联一起,18MΩ.cm就是超纯水啦,一般有EDI制取
回复
yucr_2000
2010年12月25日 17:46:07
3楼
给排水专业在校生实习遇到的问题,请各位学长解答,多谢
回复
hellp
2010年12月27日 15:21:22
4楼

1,规范规定高度大于800mm的闷顶内有可燃物是,闷顶内也应设置自喷系统;
2,有双层保险的目的,规范根据建筑物的危险性不同,应该上什么样的系统有详细的规定,
3,不太专业,接触较少,见二楼解释。