电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
73楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
我们这里一般都是用电流和电压回路都是用2.5的,信号回路用的是1.5的,特别要求的除外!
回复
74楼
4平方单股铜线
回复
75楼
一般用2.5,计量有4正解!!同意
回复
76楼
规程上规定不小于2.5平方铜线,线路远要考虑阻抗并与仪表匹配问题,选合适的截面.
回复
77楼
最小截面不得小于2.5平方铜线。
回复
78楼
不错啊 路过
回复
79楼
规范要求CT二次的电流回路电缆的最小截面不得小于2.5平方。一般我们都取4平方。
对于负荷较重,线路较远的,还要适当加大电缆截面。
回复
80楼
看设计手册还是没搞明白。
回复
81楼
一般我们都取4平方
回复
82楼
按功能选,再按电流大小选
回复