大家好,我们工地在郊区,从配电房送来的是4根线N线在配电房经过漏保,在电线杆下不能打重复接地PE线无法分出,需要说明的配电房离工地3公里,请教各位如何解决PE线问题?安监站检查说必须要有PE,谢谢各位
大家好,我们工地在郊区,从配电房送来的是4根线N线在配电房经过漏保,在电线杆下不能打重复接地PE线无法分出,需要说明的配电房离工地3公里,请教各位如何解决PE线问题?安监站检查说必须要有PE,谢谢各位
2楼
单独另作地线 将设备外壳接地 构成TT系统
回复
3楼
将PEN线在漏保的进线端分成2根(在配电室做PE线接地极) 一根为PE线 一根为N线 N线构成220V回路 PE线接地后送出并与设备外壳连接,达到TN-C-S保护的目的。
需要注意的是:1.在工地需要另建配电室 PE线最好从配电室接地 2.现在的状况是距离配电室3公里 那么必须考虑到电压降的问题
回复
4楼
是的,可以在工地现场(电杆下)专门做接地极
回复
5楼
上级开关不要用漏电,把漏电开关装在本地进线端就可做成TN-C-S系统了.
回复
6楼
支持2楼,因电源侧开关是四极漏电开关,无法做成TN-C-S系统,只有在现场做接地极,做成TT系统。
回复
7楼
只有做TT系统了
回复
8楼
现场制作安装接地极
回复
9楼
现场进线处安装接地极
回复
10楼
“需要说明的配电房离工地3公里”这个距离你们还低压配电?
回复
11楼
依据上面几位朋友的说法,采用TT方式。如图所示:
回复