变电所供电局方案问题请教
zhanggaofeng1233
2010年12月26日 20:56:37
只看楼主

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!
疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!
免费打赏
dianqiren11
2010年12月27日 14:56:44
12楼
呵呵 ,学到很多东西
回复
dian_xiao_er
2010年12月27日 16:43:05
13楼
既然是单母线分段,那就应该带母联,供电局没有错
回复
lingxuct
2010年12月27日 17:20:33
14楼
6楼说得好!运行方式更丰富。

单母分段后,可以分列运行,母联自投,也可以进线自投。
回复
qzfgzzy
2010年12月27日 17:43:55
15楼
1,单母分段:二段母线间必须有母联,否则其中有一台变压器不送电时,有一段母线就没有电。
2,运行方式灵活:二台变压器可以互为备用。二段母线既可以并列运行,又可以分裂运行。
3,任一系统发生事故或故障时,可以保证另一段母线不停电。提高供电可靠性。
4,便于检修:检修时,可以减少停电范围。
回复
s9
2010年12月27日 19:51:23
16楼
我理解的2路电源一用一备,采用单母线分段+母联的意思是:
电源申请时:备用负荷是要交高可靠费用的,主供电源失电时,电力局只保证备供的变压器容量。例如 设计2台变压器2x1000KVA,备供只能是1000KVA。如果采用单母线不分段,在技术上不易保证用户在备用电源投入时,2台变压器不会全部投入。
单母线分段+母联方式通过机械联锁(2号电源与母联开关两者只能合一个)可简单的保证备用电源只那1台备供变压器。
回复
henananyanggutao
2010年12月27日 20:08:20
17楼
既然两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电。没必要加母联开关。两台变压器两个低压进线总柜,1:通过电器连锁实现互锁,实现安全供电;2:通过完善操作规程实现安全供电
回复
zhanggecheng
2010年12月27日 21:12:58
18楼
过电压抑制柜(聚优柜)纯属欺骗
过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!!!
没听说“PT、避雷器柜”能“消除系统中的谐振过电压、断线过电压”。
1、过电压抑制柜(聚优柜)不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
所谓的“专用大容量过电压抑制器,或者尖峰吸收器等等”就是氧化锌避雷器。氧化锌避雷器动作是有门槛值的(即:直流1mA参考电压),必须符合国标要求,否则就会给系统安全运行带来严重危害。
直流1mA参考电压是根据多年的运行经验总结及理念确定的,是不能随便可以改变的。国标GB 11032-89《交流无间隙金属氧化物避雷器》规定电站和配电避雷器直流1mA参考电压:
3~10kV 直流1mA参考电压≮2.4倍的系统额定电压。
35kV 直流1mA参考电压≮2.09倍的系统额定电压。
如果加串联间隙,串联间隙的动作值不能小于直流1mA参考电压。
避雷器直流1mA参考电压的理论根据是:在系统发生单相弧光接地时避雷器不动作,单相弧光接地最大过电压是相电压的3.5倍,即
3.5×相电压=3.5×(系统额定电压/√3)= 2.02×系统额定电压
因此,避雷器直流1mA参考电压要大于2.02倍的系统额定电压
① 过电压抑制柜(聚优柜)与避雷器一样的过电压保护死区和不足。
过电压抑制柜(聚优柜)的氧化锌避雷器直流1mA参考电压必须符合国标,因而过电压抑制柜(聚优柜)不能降低其避雷器的动作值,也就有了保护死区和不足,就是说小于直流1mA参考电压的尖峰过电压,过电压抑制柜(聚优柜)是保护不了的。
操作过电压(除电容器、空线路开断过电压)都小于2.8倍的相电压,远小于直流1mA参考电压,避雷器是不会动作的。
显然过电压抑制柜(聚优柜)是不能防止操作过电压的。
② 过电压抑制柜(聚优柜)加大氧化锌阀片的尺寸,只能加大避雷器的标称放电电流,并不能随意改变直流1mA参考电压,不可能通过加大氧化锌阀片尺寸来改变其过电压保护死区的。
③ 高压熔断器与避雷器串联,只能解决避雷器损坏后脱离系统,并不能改变氧化锌避雷器的特性。
总之,过电压抑制柜(聚优柜)只能是避雷器的过电压保护水平,根本不可能“弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”。
2、PT中性点与地之间加装开关不可能防止PT铁磁谐振,更不可能防止系统谐振。
防止PT铁磁谐振的方法有:微机消谐器、4PT接线方式、PT一次侧中性点与地之间加装电阻等,没有听说PT中性点与地之间加装开关能防止PT铁磁谐振,这就是过电压抑制柜(聚优柜)的旷世发明吧!!!
回复
jzf781226
2010年12月27日 21:22:46
19楼
路过学习一下,谢谢
回复
kidmanzhang
2010年12月28日 09:24:20
20楼
学习了,有没有更详细一点的解释呢?
回复
xiaochi87
2010年12月28日 11:15:54
21楼
这块不明白,有图纸吗,弄上来看看
回复