变电所供电局方案问题请教
zhanggaofeng1233
2010年12月26日 20:56:37
只看楼主

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!
疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!
免费打赏
zhaofengdong
2010年12月29日 19:02:20
32楼
分段必须有母联啊
回复
吾心若兰
2010年12月29日 23:23:42
33楼
这块不明白,有图纸?
回复
szdzjy
2010年12月30日 08:41:26
34楼
应该贴上系统图,论可靠性单母线分段怎么也不如双母线,但是造价差别很大。既然是单母线如果不分段的话就浪费了双电源进线因为这两条进线是从单母线的两端分别接入的,中间分段再母联可以在中间环节有问题时两条线同时供电,如果不分段,两进线供电只能保证进线段故障或一路停电时起作用。这种设计一般应该是变压器数目较多或变压器之间相距较远的情况下使用。希望版主出来分析指正。
回复
a2134879
2010年12月30日 15:14:44
35楼
新手学习了。。。
回复
fengping19800
2010年12月30日 16:41:47
36楼
1、重要的企业单位通常采用此种方式,有些地方还需要加双电源切换装置的;
2、双电源的好处就是运行方式丰富、电气联锁或者机械联锁均齐全、检修方便;同时运行安全系数更高!
回复
djkjzy2004
2010年12月30日 20:20:32
37楼
这个问题,对供配电专业来讲,是个较低级的问题。因电源是两路进线,分别进入两段母线,只有加母联(其实就是分段断路器)才能实现,一主一备。还可以上备自投装置实现对一级负荷的可靠供电。
回复
kopen
2010年12月30日 20:50:52
38楼
高压侧设母联当然是提高供电可靠性,比低压侧设母联可靠性高
回复
seraphao
2010年12月30日 21:24:58
39楼
我觉得可能性有这样几个:
1、备用是否带100%负荷,还是50%备用,如果50%备用,确实需要加母联;
2、如果100%备用,其实也可以不用母联,很多负荷开关柜的方案就是两路同侧进线;但是如果是断路器柜,还是加母联好些,毕竟这个方案用的最多。
3、供电局可能会出于对自身的保护,而要求设计必须加母联,目的可能是减少电源侧的故障概率、为将来调整运行方式留退路等,中国特色。
回复
bhj792
2010年12月31日 08:46:40
40楼
国宾馆属于重要负荷,每回电源一般均为100%备用,一般至少配置2台配电变压器,同时也要满足100%备用。采用单母线分段接线,主要考虑10kV母线检修时(一般情况下电气设备每年均需检修和作相关试验),采用单母线分段接线可以分段分别检修,保证国宾馆不停电运行。双回电源供电+单母线分段接线方式可以满足重要用电负荷的可靠供电要求。
回复
suzhendong
2010年12月31日 09:37:16
41楼
也有可能是有某种大电压的设备直接需要10kV供电,这样低压母联就起不到作用了
回复

相关推荐

APP内打开