变电所供电局方案问题请教
zhanggaofeng1233
2010年12月26日 20:56:37
只看楼主

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!

做江苏的一个国宾馆,当地供电局要求两路10KV进线,一主一备,单母线分段供电!
疑问:既然两路中一路主用一路备用,单母线分段,当地供电局还要求加母联,个人觉得既然两路电一主一备,单母线分段母联加上去没什么意义!请教高手当地供电局加母联的意义在哪?!
免费打赏
yinbiao7758
2010年12月31日 10:10:37
42楼
了解了:victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复
houqifeng1013
2010年12月31日 10:54:26
43楼
楼主做的是江苏哪个地方的项目?我曾经在无锡遇到过这样的,4台1600kVA变压器,主供6400kVA,备供1600kVA,供电局要求这样做的,备供平时带电,但不允许使用。
回复
wasqsqsq
2011年01月03日 16:58:07
44楼
提高供电可靠性,增加运行方式的选择,变压器的容量费可能增加,看你跟供电局怎么谈
回复
y502x
2011年01月03日 18:45:09
45楼
这决定于你单纯是要求电源一主一备,还是你的用电设备也需要主备.如果是前者,当然不需母联.但如果你的用电设备也需要有备用的,供电部门的意见是对的.当母线故障时,你电源再多又有何用?当单母线分列就不一样,你可把主备两类设备分挂在不同的母线上,即使某段母线故障时,也能保证不停电.
回复
zz_mm_jj
2011年01月04日 12:58:15
46楼
各地电业部门的要求不同.主要是增加供电可靠性
回复
ivanzhu
2011年01月04日 15:49:19
47楼
分段必联络,增加可靠性。
回复
peca
2011年01月04日 16:00:27
48楼
那个是分段隔离柜,防止在备自投拒动作情况下时两路10KV并列运行。
回复
liu630
2011年01月05日 09:44:22
49楼
单母线分段带联络运行方式比较灵活,平时可以一路电源带全站负荷,有问题时也可以分段运行。
回复
iori_sam
2011年01月05日 10:40:43
50楼
你仔细想想还是加高压母联的好
因为国宾馆这样的项目基本都是二级以上负荷,三级负荷非常少。
1.如果要保全部二级以上负荷,只是低压加母联会增大变压器容量,高压母联就无此问题;
2.如果只保部分二级负荷及全部一级负荷,低压母联也无问题。
回复
bcm628
2011年01月05日 12:00:09
51楼
加母联的作用就是保证供电可靠性,正常时,一路进线开关和母联都是闭合的,故障时由另外一路供电,母联仍然闭合。很简单的道理。检修时,母联断开,一边供电,一边检修。
回复

相关推荐

APP内打开