我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。我的疑问如下:1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。
我的疑问如下:
1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?
2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
请问我上面的理解正确吗?
12楼
论坛真还高手如云,很专业1
回复
13楼
电抗器它的阻抗值是很小的 对正常用电(计算电流下)可以忽略不计,但对于大电流它还是起作用的,主要是限流作用。有些问题电老鼠已经回答的很详细,在此不再赘述。
回复
14楼
短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?”
短路时母线电压迅速下降,也就是我们经常说的晃电,一些对低电压敏感的用电设备会退出运行,对生产造成影响,串联电抗器会维持母线电压,
回复
15楼
有开关没错,但当开关的短路开断电流达不到短路水平的时候就无开关可选,此时需要电抗器把电流降低下来,就可以选择合适的开关了
回复
16楼
学习......膜拜电老鼠!
回复
17楼
串电抗器还起到补偿容性电流的作用,有利于断路器断弧
不过电抗器也是把双刃刀,高压系统中这个话题也争论很久了
[
本帖最后由 inrain 于 2010-12-29 21:37 编辑 ]
回复
18楼
起补偿容性电流的是串联电抗器还是并联电抗器?
回复
19楼
好久没进来了,论坛的问题还是一如既往的基础:(
短路电流达到最大值是10ms瞬间,此时最快的断路器也不会有这么快,这个跟保护延时无关,同时断路器也不会去开断这个最大短路电流,断路器开断的短路电流是衰减后的短路电流,串联电抗器后的短路电流减小,选择开关设备省不少钱:victory:
某些系统的确会存在楼主说的问题,限制了短路电流可能会造成压降太大,不能满足用户用电要求,此时可采用短路电流限制器(电抗器正常运行不接入系统,短路时接入系统)。