我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。我的疑问如下:1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。
我的疑问如下:
1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?
2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
请问我上面的理解正确吗?
22楼
当断路器的开断能力不足或设备的动热稳定不够时,串电抗器可以把短路电流限制在合适的水平,林而节省断路器或设备的投资;其次是短时维持母线残压在一定的水平,不至造成像工电压保护动作。
回复
23楼
我学习了、、、、
回复
24楼
我不是很了解,学习一下
回复
25楼
电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的,为了满足某些断路器遮断容量的要求,常在出线断路器处串联电抗器,增大短路阻抗,限制短路电流。 短路时,电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。
回复
26楼
为什么是10ms呢,如果只算周期量的话,那也应该是5ms啊
回复
27楼
低压出线采取电抗器限流我还真没见过。一般采用小点的变压器容量或增加变压器阻抗电压得办法较多。
回复
28楼
低压中出线回路加电抗器的真不多见,不过也有这么做的,做了10多年也就记得有一会做过!
回复
29楼
维持故障电压
回复
30楼
每天一个内容,学习365个经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
31楼
看了技术含量的文章,在说一下运行规定里关于电抗器的作用,主要有2个,一是线路故障下维持线路工作电压,不至于引起继电保护误动作,二是减少对设备的投资
回复