我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。我的疑问如下:1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
我知道在电力系统中低压侧出线开关上串电抗器可以限制短路电流对母线电压的影响。
我的疑问如下:
1、短路不是有开关电器保护吗?正常来说,短路电流还没有达到最大值,保护开关就动作了,怎么还会对母线电压的造成影响呢?我的理解是:再串电抗器的话,是为了增加“双保险”吗?
2、串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。电压降的增加可能造成电器设备达不到额定电压。这样行得通吗?
请问我上面的理解正确吗?
32楼
路过顺便看下
回复
33楼
为解决“串电抗器在短路时是可以限制短路电流,但是在运行的过程中,它也限制了正常的电流了,相当于增加了线路的阻抗,从而增加了线路的电压降。”的问题,还有一种更科学的电抗器:
二个电抗器同磁路,绕组方向相反,接二路负荷容量差不多的线路。
当正常运行时,二路电流产生的磁场相反,相互抵消(电抗量很小),电压损失很小。当其中一路故障时,没有故障的线路(因电容作用和负荷电机的发电机效应)会向故障线路输电,电流方向改变180度!在电抗器上的磁场变成二个相加,电抗值大增,阻止了短路电流。
不要问我“二路线路同时短路”怎么办?!!!
回复
34楼
很不错的理念,不知道区管是否亲眼见过这样的应用!开眼界了!
两个回路的电抗器需要叠在一起使其绕组方向相反,以便磁场相反。每个回路有3相,每相1个电抗器。2个回路就有6个电抗器,是不是要分为3组叠放啊?
回复
35楼
电抗器主要是限制电流的突变,保证电力系统的正常运行
回复
36楼
保护动作一般都有延时,即便是瞬时动作的速断保护和差动保护,由于机械传动的原因,断路器切断短路电流时都是有一定时间的。如果没有电抗器,短路电流可能非常大,超出断路器的分断能力,使得故障无法切除。而提升断路器的分断能力,需要增大投资。
同时,在短路故障没有被断路器切除之前,因为有串联电抗器的存在,母线上的电压不至于太低,从而避免了低电压等保护的误动,也改善了母线上其他用电负荷的运行状态。
回复
37楼
电抗器限制电流的突变,正常运行时,电流稳定,不会限制。
回复