要在压缩机停机时输出一个信号(最终反馈要到电脑)。压缩机为3.5匹,三相,有交流接触器控制哪位大虾能出个建议 用啥办法?越简单越好啊,
要在压缩机停机时输出一个信号(最终反馈要到电脑)。
压缩机为3.5匹,三相,有交流接触器控制
哪位大虾能出个建议 用啥办法?越简单越好啊,
12楼
用热继电器
回复
13楼
压缩机为3.5匹的话,压缩机应该是全封闭式压缩机!如果楼主要求用简单的方法的话,可以在加冷媒口装上一个电接点压力表!根据你的冷媒的不同来设置上下限压力点的不同,如果是R22的话可以设置0.4MP至0.55MP,如果是R12,R134A,R404的话那就要设置250KP到350KP。
用此种方法既简单又可以准确检测到多种故障,比如停机,脏堵,冰堵,蒸发器结冰,压缩机电机故障,压缩机缸体故障,缺少冷媒,冷凝不良造成过热,冷凝器风机故障等等。
回复
14楼
谢谢楼上,我这里做超低温实验的,复跌方式,制冷剂是自己配的。不好意思
回复