第一次做采暖 感觉什么都不太懂:(末端采用地板辐射采暖,供热管道的比摩阻应该控制在30-60Pa之间吗?还有热交换站一次侧除开的蒸汽冷凝水一定要回收吗?谢谢了
第一次做采暖 感觉什么都不太懂:(
末端采用地板辐射采暖,供热管道的比摩阻应该控制在30-60Pa之间吗?
还有热交换站一次侧除开的蒸汽冷凝水一定要回收吗?
谢谢了
2楼
住宅小区热交换站的蒸汽冷凝水均应回收,回收方式有多种;最简单的回收到换热站的补水箱,其次送回热源。送回热源可水泵加压方式、蒸汽加压方式(SZP系列疏水自动加压器)等。
回复
3楼
凝结水量较小,一般接至补水箱,量比较大应该送回热源,室外热力管道主干线比摩阻为30——70pa
回复
4楼
我们这里和楼上的做法一样,凝结水量小,回至补水箱,凝结水量大,就送回热源。
回复
5楼
路过,学习一下。
回复
6楼
路过,学习一下,希望有人能上传个系统图什么的。。。
回复
7楼
蒸汽换热器如果有背压的情况下可以用背压压头直接把冷凝水打回热源。
但是如果没有的话又想把冷凝水回收的话就要加泵。蒸汽富裕的话可以用气泵!
有时候如果市政的蒸汽管道需要凝结水回收,就直接把凝水接入凝水回收管线。
小型的蒸汽换热器如果有需要就回收一下。但是也就是加个混水箱供淋浴管道(个人认为)。
大型的可以集中回收的可以采用大型的凝水回收装置。
回复
8楼
我们这里\,凝结水量小,回至补水箱,凝结水量大,就送回热源。
回复
9楼
装个凝结水回收器
回复
10楼
我们这边一般都不送回热源,有的当软化水
回复
11楼
没有看懂,什么意思呢~
我是菜鸟。
回复