先自荐一下:山东,估算各房间40-60。规范要钱不大于32。运行效果还行,
先自荐一下:山东,估算各房间40-60。规范要钱不大于32。运行效果还行,
2楼
各地差异较大,且建筑复杂,各种户型差异很大。
例如一个两面外墙的卫生间,就可能远远大于60。
回复
3楼
:L 在上海 地暖都是按照120W算的
回复
4楼
仔细算过山东的住宅,南向房间单外墙27~36南向房间双外墙35~45北向房间单外墙29~40北向房间双外墙39~49,25度的卫生间55~69.在此基础上增加6~8W的负荷来计算散热器应该没什么问题吧!
回复
5楼
热指标是多少关键看1.是不是节能建筑;2.房间开窗面积大不大;3.地点
黑龙江一般都是节能建筑,围护结构传热系数都很小。我们计算热负荷都是严格按照鸿业软件一步一步详细计算。最后计算热指标,一般都在40-50w/m2
回复
6楼
象上海地区,老房子热指标要高一些,新楼房都是节能建筑,热指标不可能达到120w/m2
回复
7楼
学习学习啦~!~~
回复
8楼
你这么选暖气片太少了吧,实际供水温度达不到的,图审的没觉得你暖气片少?
回复
9楼
卫生间很难达到温度,所以我们几乎不考虑卫生间,相应放上几片,洗澡时靠浴霸
回复
10楼
各地都不一样的,房间功能不一样,也不一样,建议看看规范
回复
11楼
好好学习 天天向上
回复