2楼
检查一下洪水位,是不是会倒灌嘛
回复
3楼
一般溢流井溢流管标高要比进、出水管高多少呢?溢流井设在干管的哪个位置比较好呢?请教...
回复
4楼
溢流口一般设置在河道洪水位以上,如果洪水位太高,可安装拍门,雨污分流制的污水管不要设置溢流井,全部进污水厂。
回复
5楼
1、潮水位或洪水位高于溢流口标高时需设防潮门;
2、雨污分流制的污水管无需设置溢流井,直接接入污水主干管。
回复
6楼
应设hdpe拍门
回复
7楼
截流制合流制碰到了,结合场镇地形分析
回复
8楼
是啊,分流制还要设置什么溢流管啊
回复