采用PKPM软件计算时,如何执行《建筑工程抗震设防分类标准》(50223-2008)规定
hongjin67
hongjin67 Lv.2
2010年12月27日 16:43:06
只看楼主

某学校,抗震设防烈度七度,地震加速度0.15g,框架结构,七层,26m,场地类别为II类。采用PKPM计算参数输入时,框架等级应输入二级还是一级。按照《分类标准》,属于乙类建筑,抗震措施应提高一度,地震作用不提高。多数人赞成按照一级框架输入,因烈度按照提高一度后,大于24m的框架为一级框架;赞成按照二级输入的理由是,不应提高地震作用。大家有争议,欢迎大家讨论。

wubi_050500416
2012年06月24日 17:08:56
2楼
这个我也有些疑问,框架的还明确些,在6.1.3条第4点明确了甲、乙、丁类建筑应按照本规范3.1.3条规定和表6.1.2确定抗震等级
回复
1969zxc
2021年07月21日 18:02:50
3楼

应按照一级框架输入,抗震设防烈度仍为七度,地震加速度仍为0.15g,地震作用并未提高