求助,户内开关箱内是否必须设过欠压保护器?
dream007007
2010年12月27日 18:18:41
来自于照明工程
只看楼主

问题同标题,住宅楼过欠压保护器的设置有何规定?

问题同标题,住宅楼过欠压保护器的设置有何规定?
免费打赏
dream007007
2010年12月29日 22:31:21
2楼
是我问错了吗?
回复
蛋腚
2010年12月29日 22:43:35
3楼
我们这地方电业局要求户内开关箱内必须设过压保护器。
回复
amdintellive
2010年12月30日 08:37:57
4楼
欠压没必要,过压必须的!
回复
郭云飞
2010年12月30日 08:52:04
5楼
没有强制规定
回复
better_afeng
2010年12月30日 22:53:57
6楼
民规10.8.1 第11款:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器
回复
淮岸听风
2010年12月31日 10:17:31
7楼
我以前都不设欠压保护,看了6楼的,应当设啊,只是低压断路器的过负荷保护和欠压保护 没有这个功能吧?在进线配电元件上,大家选什么样的元件?有型号和厂家的请回复。谢谢。
回复
zhaollx2008
2010年12月31日 12:09:15
8楼

六楼说的对,我都是在配电箱系统图开关附近写上选带过、欠压保护的型号,以应付图审。
回复
rwm3327488569
2010年12月31日 18:52:54
9楼
住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器,现在设计院对每个回路都设计双极断路器带漏电型的,整定值都有考虑,只要配电按要求做就行
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月31日 20:10:17
10楼
断路器没有欠压保护,那欠压脱扣器附件是干什么用的啊,真晕
回复
大老猫
2011年01月02日 12:11:05
11楼
民规10.8.1 第11款的规定在有些地区是不必执行的,主要还是看当地供电部门的规定,干活之前最好先请甲方咨询当地供电部门有些什么规定,以免走冤枉路,最后还得改图。