求助,户内开关箱内是否必须设过欠压保护器?
dream007007
2010年12月27日 18:18:41
来自于照明工程
只看楼主

问题同标题,住宅楼过欠压保护器的设置有何规定?

问题同标题,住宅楼过欠压保护器的设置有何规定?
免费打赏
imagent
2011年01月02日 22:26:11
12楼

顶。
回复
r.stewart
2011年01月04日 16:49:21
13楼
这个确实还要看看供电局要求

有个别供电局还不准装设一户一表入楼总箱的漏电报警。
回复
hyk_sb04
2011年01月12日 22:14:58
14楼
民规10.8.1 第11款:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器
这个 是没错,但现在我们做为设计会在图纸上做相应表达,但很多厂家就没有有相应配套的附件,大家在设计跟实际施工过程中是如何合理的?
回复
gdx8785
2011年01月12日 23:11:36
15楼


主要还是看当地供电部门的规定---------这"当地供电部门的规定"的法律效率大于国家规范和地方规范?
回复
蛋腚
2011年01月17日 10:12:15
16楼
主要还是看当地供电部门的规定---------这"当地供电部门的规定"的法律效率大于国家规范和地方规范?...................确实这样。
回复
lihuijuan521
2011年01月21日 14:32:55
17楼
呵呵,很不幸今天审图的夜给我提了这个问题
回复
蛋腚
2011年01月21日 21:40:10
18楼
户箱总开关标上:C65N32A/2P+MV/MN即可,(MV过压附件,MN欠压附件)。
回复
sunny521000
2014年12月17日 16:25:13
19楼
以往的工程审图都没有提过这一条,因为不是强条,可以不做的,但是目前这个项目有提,要求必须设,郁闷中
回复
ly254553198
2014年12月18日 20:10:17
20楼
规范要求必须装
回复