12楼
顶。
回复
13楼
这个确实还要看看供电局要求
有个别供电局还不准装设一户一表入楼总箱的漏电报警。
回复
14楼
民规10.8.1 第11款:住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设短路、过负荷和过、欠电压保护电器
这个 是没错,但现在我们做为设计会在图纸上做相应表达,但很多厂家就没有有相应配套的附件,大家在设计跟实际施工过程中是如何合理的?
回复
15楼
主要还是看当地供电部门的规定---------这"当地供电部门的规定"的法律效率大于国家规范和地方规范?
回复
16楼
主要还是看当地供电部门的规定---------这"当地供电部门的规定"的法律效率大于国家规范和地方规范?...................确实这样。
回复
17楼
呵呵,很不幸今天审图的夜给我提了这个问题
回复
18楼
户箱总开关标上:C65N32A/2P+MV/MN即可,(MV过压附件,MN欠压附件)。
回复
19楼
以往的工程审图都没有提过这一条,因为不是强条,可以不做的,但是目前这个项目有提,要求必须设,郁闷中
回复
20楼
规范要求必须装
回复