一栋楼六层,分户计量,现在情况是,住户家的供水管,管井里的供水管,地沟的供水管很热。所有回水都不热(包括管井,地沟,住户)。系统是下供下回,地沟管道同程,立管异程,楼中心进入地沟两面分,各两个单元。主管管径DN100。它离换热站很近
一栋楼六层,分户计量,现在情况是,住户家的供水管,管井里的供水管,地沟的供水管很热。所有回水都不热(包括管井,地沟,住户)。
系统是下供下回,地沟管道同程,立管异程,楼中心进入地沟两面分,各两个单元。主管管径DN100。它离换热站很近
2楼
回水不热是多少度?
现在住户室内温度是多少度?达标么?
回复
3楼
这个不太清楚哎,等楼下高人来回答吧,建议你说的仔细一点,不然楼下来人也不好回答哈…………
回复
4楼
回水管温度多少,室内温度达到要求了没有
回复
5楼
管道堵塞吧,或者中间阻力过大
回复
6楼
系统流量过小会造成这种情况
回复
7楼
在排除原系统存在错误和有大量私自改装的情况,有以下可能,请参考:
1.主管分环后管径不够;
2.主管阀门(或回水)未全开;
3.除污器堵塞;
4.保温不好;
5.主管温度不够。
回复
8楼
室内温度如何啊?达标的话应该是负荷有点大吧。反之就是流量不够吧有水堵吧
回复
9楼
回水压水压有没有,阀是不是都开了
回复
10楼
应该是设计的时候单位负荷选用的少吧,造成系统偏小,热用户偏大,就是小马拉大车
回复
11楼
要是所有的住户都是这问题就有可能是堵了,严重点就是给水压头太小了,系统阻力太大,水就没有循环,测一下流量看看。
回复