我这有一条滑线,电压降太大,接触器触点老烧啊,2天就得换一个,滑线是4根单极滑线,接触器是220V的,有位师傅说换成380的接触器没准能好,不知道大家有没有什么好办法?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:54 编辑 ]
我这有一条滑线,电压降太大,接触器触点老烧啊,2天就得换一个,滑线是4根单极滑线,接触器是220V的,有位师傅说换成380的接触器没准能好,不知道大家有没有什么好办法?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:54 编辑 ]
2楼
如果是因为电压低线圈吸力不足而使接触器老烧的话,
可根据压降大小,用控制变压器升压使用。
回复
3楼
你首先看看你的二次线有那么高的电压没有嘛,
回复
4楼
电压降大为什么是接触器会烧。。。。。。。。。。。
不懂,呵呵,难道是电压不够造成接点抖动,把二次回路接点烧了。。。。
回复
5楼
电压降大导致接触器线圈吸力不足,接触器触点就来回的的开关开关..然后就触点打火,最后挂了....
回复
6楼
电压降大导致吸引力不足,铁芯不能很好的闭合;铁芯闭合不好,磁滞会减小,从而使接触器线圈电流增大,直至过热烧毁。如果是接点烧坏是楼上所述的原因。
滑线压降大,是何原因?来电线路长、截面小?还是滑线线路长、截面小?还是接触端子接触不良?电压现在是多少?总是得把电压升上去才是正确办法。不然电机不烧毁已经算你运气了。
回复
7楼
首先要找出压降大的原因,才好处理。
回复
8楼
先解决电压降大的问题,不能在压降过大的情形下考虑接触器线圈两端升压,压降大会造成终端电器的一系列问题。
回复
9楼
支持上面朋友们“处理电压跌降”的主导思想!
行车电机起动电流引起电压跌降,接触器抖动而烧坏,应检查是滑触线太小还是滑触线前的线路太小,在滑触线电源开关上用万用表测电压,看主电机起动时电压跌到多少,线路太小换线路,滑触线太时换滑触线!
回复
10楼
如果换线路或换滑触线需要一定时间,在换以前想让行车能正常使用,用什么方法能不让接触器抖动?
临时性处理:装《无声接触器》,在接触器线圈回路加装整流二极管、电容器和电阻,建议楼主查相关《无声接触器》图纸参数,改一下较方便。
回复
11楼
学习,受教了!!
回复