只看楼主

公司设计做了一个方案 中置柜KYN28 的PT柜。熔丝是 抽出的 PT在下端 然后避雷器也接在下端 从熔丝下端引根排接过去。我想问下 这样 合理不合理?避雷器能不能起到作用?如果不这样装 要怎么装? 还有 今天我去 现场,看到户外10KV高压电送到变压器 先经过隔离刀 再熔丝 熔丝下方过避雷器,然后接到变压器 我想问下这样是为什么?避雷器放在熔丝下方的原因是?:handshake :handshake

公司设计做了一个方案 中置柜KYN28 的PT柜。熔丝是 抽出的 PT在下端 然后避雷器也接在下端 从熔丝下端引根排接过去。我想问下 这样 合理不合理?避雷器能不能起到作用?如果不这样装 要怎么装?
还有 今天我去 现场,看到户外10KV高压电送到变压器 先经过隔离刀 再熔丝 熔丝下方过避雷器,然后接到变压器 我想问下这样是为什么?避雷器放在熔丝下方的原因是?:handshake :handshake
免费打赏
gaozhuo2008qz
2010年12月28日 16:03:12
2楼
避雷器放在熔丝下面的原因可能是怕避雷器处发生短路时熔丝能够及时切断电源吧!在屋内装置的避雷器所起的作用是防止操作过电压的,而户外装置避雷器主要是防雷的。
回复
fengyouyang
2011年12月19日 10:57:16
3楼
回复
dylan3940
2011年12月19日 12:59:09
4楼
保护对象不一样。PT柜里的避雷器直接接母线而不是接熔断器下端口,是为了保护主母线,而不是为了保护PT。变压器接的避雷器是接在熔断器下端口直接连变压器,是专门设置来保护变压器的。
回复
小歪90
2019年05月15日 07:14:08
5楼
高压避雷器www.bileiqi8.com
回复