看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。 请问这个有必要吗?
看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。
请问这个有必要吗?
2楼
个人意见一般冷凝器都上进下出,停机时液体都在冷凝器下部,对此类机器压缩机的排气管设置一定的坡度没多大意义
回复
3楼
较大以上的制冷系统,排气管与冷凝器间的坡度一般为50:1。停机后也不可能有明显的液体冷凝,只可能在管壁上会存在比重和粘度较大的润滑油层,由于有油分的存在,也不可能会倒流进压缩机的。
回复
4楼
排气管与冷凝器间的坡度一般为50:1
:(
回复
5楼
谢谢,各位老师,还要向各位老师请教个问题:活塞机和螺杆机空载运行,气缸和转子的状态。也就是活塞机空载气缸是怎样实现工作的?螺杆机空载转子是怎么实现空载工作的?
回复
6楼
这是个什么问题?看不明白!
回复
7楼
螺杆机是不能空载运行的
回复
8楼
应该不用吧?
实在担心的话加个单向阀
回复
9楼
看什么形式的压缩机,一般螺杆的都有止逆阀,可以防止回气的!
回复
10楼
:L .......duoqingjiaogaoshou
回复
11楼
对大的系统是有必要的,小系统一般没必要,但是排气管路太长,冷凝器位置高于压缩机的系统须采取措施,防止制冷剂、冷冻油返回压缩机排气端。