关于压缩机排气管设计问题
chentao2010
2010年12月28日 16:13:05
来自于制冷技术
只看楼主

看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。 请问这个有必要吗?

看到有关资料上面介绍,压缩机的排气管也要设置一定的坡度,防止停机,管道内的制冷剂蒸汽凝结成液体和润滑油倒流入压缩机,造成下次开机可能出现液击。
请问这个有必要吗?
免费打赏
hnzx
2011年01月03日 09:03:25
12楼
:lol 停机后也不可能有明显的液体冷凝
回复
sanwhy
2011年01月03日 16:11:50
13楼
排气阀不是单向的吗,还用考虑回流啊!
回复
dakar1982
2011年01月03日 19:47:44
14楼
个人理解:
活塞机空载是吸气阀被强制打开,吸入的气体未经压缩又从吸气阀排出,压缩机没有排气也就是没有流量,从而实现空载。
螺杆机有个容调滑块,当滑到转子的最末端时吸入的气体直接被旁通到吸气端,从而实现空载。
不知楼主想要的是不是这个答案。
回复
chentao2010
2011年01月04日 10:41:50
15楼
回14#,恩,是这个答案,谢谢大侠。
回复
linyue606
2011年01月05日 18:51:23
16楼
版主何在?元旦放假了?
回复
haeshern
2011年01月06日 12:05:09
17楼
:lol :lol :lol :lol :lol 学习
回复
liu-renyi
2011年01月06日 16:44:24
18楼
同意,加单相阀可以解决问题!并联机器、大型机器加单相阀根本不会出现倒回现象
回复
engineer1
2011年01月17日 16:35:50
19楼
最好设有坡度,防患于未然。
回复
ghm130
2011年01月17日 22:33:00
20楼
没听说过,只要压缩机的排气端高于冷凝器的进气端就行,
回复
putongdewanjia
2011年01月19日 20:21:27
21楼
有坡度吗?我都没注意:L
回复

相关推荐

APP内打开