现在正在做某五星酒店的洗衣机房精装修设计,不知道大家如何考虑精装修设计的,希望有经验的大侠指导下!目前洗衣机房建筑面积350平,设备局部排风有17000m3/h,包括压缩机房的2K,干洗机的3600m3/h,按道理说,干洗机那有异味,应该单独排放的,但是机房位置不够了,合并了!可是全面排风,以及空调新风和机械补风怎么设计呢?关键是风口不知道布置在什么位置合适了。全面排风量按8000(约8次)计,机械补风15000,空调新风5K
现在正在做某五星酒店的洗衣机房精装修设计,不知道大家如何考虑精装修设计的,希望有经验的大侠指导下!目前洗衣机房建筑面积350平,设备局部排风有17000m3/h,包括压缩机房的2K,干洗机的3600m3/h,按道理说,干洗机那有异味,应该单独排放的,但是机房位置不够了,合并了!
可是全面排风,以及空调新风和机械补风怎么设计呢?关键是风口不知道布置在什么位置合适了。全面排风量按8000(约8次)计,机械补风15000,空调新风5K
[
本帖最后由 hvaczh 于 2010-12-28 16:54 编辑 ]
2楼
没人回答,看来是做过的人不多呀,自己顶一下。
回复
3楼
1、局部排风和全面排风可以合并。局部排风主要是供设备工作时使用,全面排风有人工作时使用,但两者时间差其实并不大,有人在时设备一般都在工作,设备工作时肯定有人在,所以可以合并考虑,使用一台风机。
2、如果机房靠外墙,可以直接在墙上开孔装百叶以补风,不必装风机了,洗衣机房要求没那么高的;
3、空调新风也没必要考虑,因为补风其实就是新风了,再设空调新风就没必要,装空调的话可以考虑回风处理。机房不是办公室,不用考虑新风不经处理引起的结露问题。具体情况要具体处理,你说是不是?
回复
4楼
如果要求不高的话,是可以只设通风得。
回复
5楼
五星的要求会高一点,析风补至排风的80%,处理至室内状态点就行,不承担室内负荷
回复
6楼
学习了,考虑的很好。
回复
7楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
大量五星酒店设计经验。全面排风和局部设备排风不建议合并,设备排风主要针对蒸汽设备排出的高温湿气,全面排风则为了排出异味和其他设备的散热。设备排风量由洗衣房厂家提供具体参数,全面排风按散热量计算,或大概取4到8次。洗衣房不是厨房,不用考虑岗位送风。补风量计算为以上两部分排风总量的80%~90%,风口均匀布置即可(最好在空压机房附近伸一个小风口供空压机房吸入空气)。
回复
9楼
全面排风按散热量计算,或大概取4到8次
是换气次数去8次么?怎么看的有些说大的洗衣机房取15次,小的洗衣机房取20到30次呢??
回复