今天看到一本资料,是说冷冻水系统调试的“开启冷冻水泵,此时水泵吸入口处的压力表显示为0.5MPa,其出口处的压力显示为0.74MPa,系统增压0.24MPa。根据水泵的性能曲线图可知,此时系统中水流量应为250m3/h。”不太清楚是怎么确定他的流量的,望高手指教!! 水泵特性图如下:
水泵特性图如下:
今天看到一本资料,是说冷冻水系统调试的“开启冷冻水泵,此时水泵吸入口处的压力表显示为0.5MPa,其出口处的压力显示为0.74MPa,系统增压0.24MPa。根据水泵的性能曲线图可知,此时系统中水流量应为250m3/h。”不太清楚是怎么确定他的流量的,望高手指教!! 水泵特性图如下: