地上地下防烟楼梯间加压送风做法
jiajing2005
2010年12月28日 17:24:50
来自于通风排烟
只看楼主

这个问题应该算是由来已久的争议了。但不知从实际使用效果来看到底是怎样合理。本人现在多的24层商住楼,超过50m地上需要加压送风,那地下只有一层且是自行车库的加压送风怎么做呢?我相信很多人都会说按设计手册地上地下都做多叶送风口,分别控制那地下肯定是超压了,再装泄压阀之类的我在想是不是可以也只是装自垂百叶,只是稍微把风机风量增加3000左右,地下也没有必要非要满足16000吧?这样电上面控制也减少了,个人认为比做常闭送风口可靠。

这个问题应该算是由来已久的争议了。
但不知从实际使用效果来看到底是怎样合理。
本人现在多的24层商住楼,超过50m地上需要加压送风,那地下只有一层且是自行车库的加压送风怎么做呢?
我相信很多人都会说按设计手册地上地下都做多叶送风口,分别控制
那地下肯定是超压了,再装泄压阀之类的
我在想是不是可以也只是装自垂百叶,只是稍微把风机风量增加3000左右,地下也没有必要非要满足16000吧?
这样电上面控制也减少了,个人认为比做常闭送风口可靠。
不知道各位同仁遇到这种情况是怎么操作的?
免费打赏
star-cluster
2011年04月13日 13:22:43
12楼
新手路过,正压送风,感到挺烦。老遇到奇形怪状的楼梯间
回复
yicheng-liu
2012年02月13日 09:40:09
13楼
各个地方的规定差距有点大哦。。。
回复
laoguozezhong
2013年07月20日 11:42:48
14楼
规范是否由各专业 ‘专家’ 共同制定我一直都怀疑。想象设定的成分比实际需要的成分要多得多。地下室楼梯不“应”与上部建筑共用?实际工程有多少不共用的?一定要共用的,地下室一定要与上部建筑隔开?有多少效用无人知晓!地下室失火要烧穿前室防火门再烧穿楼梯间防火门。要烧到首层还要烧穿与首层分隔的这道防火门(当墙体和楼板比几道门耐烧时),规范解释是避免楼上下来的人冲到地下室,这是制定规范的专家想出最好的方法了。无奈!地下和地上分开送风更是不靠谱,改变送风口百叶有效面积是最好调节方法!最不靠谱的是地上地上送风量相同!是考虑风机规格统一好替换? 殊不知为地下送风的风机装哪都不合适!规范的出发点应该是,梯间是一个整体,哪里薄弱加强哪里才是最好的办法!
回复
morning502
2013年07月24日 15:07:18
15楼
一般分开设置。。。
回复
yilongfengyue
2013年08月01日 13:32:37
16楼
这个问题我一直用技术措施的做法,觉得比较合理
回复
暖通旅行者
2014年01月22日 12:39:22
17楼
回复