变压器选择问题
ft257
ft257 Lv.2
2006年03月07日 16:15:42
来自于变压器
只看楼主

1小区 1050户 按每户5kw计算 5250kw 需要多大的变压器?

1小区 1050户 按每户5kw计算 5250kw 需要多大的变压器?
免费打赏
crazyboy
2006年03月07日 16:34:02
2楼
两台1000~1250kVA的。因为住宅的同时使用系数很低。1000多户可以考虑系数为0.2,然后每台变压器的负荷率考虑在60%左右(这是我们这里的供电部门规定,为了方便完全备用)。
回复
dsy123456
2006年03月07日 16:35:04
3楼
小区建筑面积多少啊。
有没有其他设施啊,就民居,住宅吗?
如果这样的话,估计计算容量不会很大
回复
crazyboy
2006年03月07日 16:36:06
4楼
不过应该还有别的配套公建吧?楼主没说阿
回复
dsy123456
2006年03月07日 16:36:54
5楼


不过小区好象不用1000以上的变压器吧?
我们这里小区最大的只用干变1000的,箱变630的。
回复
yjl-1
2006年03月07日 16:41:50
6楼
两台1000kVA的。因为住宅的同时使用系数很低。1000多户可以考虑系数为0.26~0.3,然后每台变压器的负荷率考虑在0.7~0.85左右
回复
dsy123456
2006年03月07日 16:43:14
7楼


我看也差不多。
回复
ft257
2006年03月07日 16:51:48
8楼
多谢各位 其他建筑也有 不过都是些商铺什么的 主要就是住宅了
回复
dsy123456
2006年03月07日 17:20:09
9楼
商铺的用电比住宅要多些,计量也不一样,考虑的东西就多了。
回复

相关推荐

APP内打开