单相短路电流计算及电缆选择
shiner2010
shiner2010 Lv.5
2010年12月29日 10:47:44
只看楼主

在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?

在低压单相室外配电中,必须计算单相对地短路电流,然后据此选择合适的电缆,短路电流计算公式为:电流=电压/阻抗,电压取220V,问题在于电阻与电抗的计算,以6平方毫米的YJV电缆为例,依据建筑电气常用数据手册04DX101-1“三相380V聚氯乙烯绝缘电缆的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.325欧姆/千米,感抗为0.093欧姆/千米,计算得阻抗为3.3263欧姆/千米;“三相380V聚氯乙烯绝缘电线的电压损失(60摄氏度)”6平方毫米电阻为3.467欧姆/千米,感抗为0.325欧姆/千米,计算得阻抗为3.4822欧姆/千米;浙江华晨电缆有限公司的数据为:6平方毫米电缆20摄氏度的最大支流电阻为3.08欧姆/千米,电抗为0.085欧姆/千米,计算得阻抗为3.0812欧姆/千米。按照手册计算选择的电缆肯定比按照厂家数据计算选择的电缆大,请教各位,在短路电流计算的时候,依据什么标准才是正确的,温度应该取多少?
免费打赏
shiner2010
2010年12月29日 10:50:43
2楼
各位大侠,帮帮忙,解答一下啊
回复
xkun123456
2010年12月29日 13:00:58
3楼
ddddddddddddddddddddddddd
回复
cwzyyy
2010年12月29日 17:13:13
4楼
根据负载最大电流选择电缆,你说的计算短路电流是选择断路器必须要算的。铜芯线在20度的电阻率是0.0175(后面单位不计,因为在计算过程中方便简化分子,分母),在70度的电阻率是0.0283。在计算短路电流时候是考虑离断路器最远,也就是说最不利点开始计算,欧姆定律:R=V/I或I=V/R,电压和电阻都知道,所以短路电流也很好计算。这里在计算导线电阻时候主要考虑的是在多少环境温度下的电阻率。计算公式为:R=电阻率*长度/导线截面积。
回复
star9921
2011年05月05日 14:02:42
5楼
谢谢楼主的无私奉献!这里仅带表我个人表示对楼主的衷心感谢!!!
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:18:38
6楼
回复
jkhzy
2011年05月07日 00:21:18
7楼
回复
acr1314pink
2012年10月17日 11:12:23
8楼
学习学习
回复