问题:不在一个配电间内的两台变压器(相隔200米在一个车间的两边,中间铝母线通长联接)能否并联运行?如不能为何?能的话如何处理N多处接地问题?
问题:不在一个配电间内的两台变压器(相隔200米在一个车间的两边,中间铝母线通长联接)能否并联运行?
如不能为何?能的话如何处理N多处接地问题?
2楼
不管变压器相隔几百米,只要满足变压器并联运行的几个条件就能并联运行!
回复
3楼
不明白 给个不能并列的理由先
回复
4楼
电压等级 阻抗 容量 联结组别 只要满足这几个条件就能并列,不过并列之前要核相
[
本帖最后由 zhaofengdong 于 2010-12-29 20:21 编辑 ]
回复
5楼
我觉得因为两台变压器接地点不是一点,是不是会产生杂散电流或者N和PE之间形成通路导致PE线上产生和N一样的对地危险电压?
回复
6楼
中间要是加联络的话怎么加?加联络(四极断路器或隔离开关,三锁二钥匙)会不会效果更好更安全?
回复
7楼
你采用的是什么接地方式?TN-S?接地是怎么做的,是在变压器中性点处直接接地还是在低压进线开关柜处接的地?
回复
8楼
中性点处直接接地还是在低压进线开关柜处接的地还不是一样,都是在两个配电室内。TN-S的
回复
9楼
难道还能一个接地另一个直接连接母线?
回复
10楼
二台变压器符合并列运行条件时,都可以并列(与母线长度无关)。
当然,并列条件还包括电源是同一个!
回复
11楼
电源是同一个的话,只能是分支或者环网了。放射状肯定不行了
回复