着急!!!车间变压器并联运行问题
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2010年12月29日 13:38:12
来自于变压器
只看楼主

问题:不在一个配电间内的两台变压器(相隔200米在一个车间的两边,中间铝母线通长联接)能否并联运行?如不能为何?能的话如何处理N多处接地问题?

问题:不在一个配电间内的两台变压器(相隔200米在一个车间的两边,中间铝母线通长联接)能否并联运行?
如不能为何?能的话如何处理N多处接地问题?
免费打赏
qzfgzzy
2010年12月31日 00:13:42
12楼
变压器并列运行的条件为:
1,电压比相同,允许相差正负0.5%;
2,百分阻抗相同,允许相差正负10%;
3,接线组别相同。
另外需要注意:一般变压器的容量比不应超过3:1,因为,不同容量的变压器阻抗值相差较大,将造成负荷分配的不平衡。

只要满足上述条件,两台变压器就可以并列运行。
一般两台变压器并列运行最好增加一个母联,这样,运行方式比较灵活,便于维护检修,事故(或故障)时减少停电范围。(根据楼主所介绍的情况,母联设在那一个变压器的低压配电室内都可以)
回复
ahei1983
2011年01月01日 14:54:41
13楼
根据楼上的意思,母联设置的意义就不大了。想检修直接断开就可以了
回复
feng_0066
2011年01月01日 15:50:05
14楼
必须是同一个10kv电源供电,中性线链接,
回复
ahei1983
2011年01月02日 10:16:55
15楼
两台变压器之间用铝母排(不是密集绝缘母线槽)联接距地面10多米可以吗?有无危险?
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:30:19
16楼
我觉得因为两台变压器接地点不是一点,是不是会产生杂散电流或者N和PE之间形成通路导致PE线上产生和N一样的对地危险电压?
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:30:49
17楼
我觉得因为两台变压器接地点不是一点,是不是会产生杂散电流或者N和PE之间形成通路导致PE线上产生和N一样的对地危险电压?
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:33:56
18楼
两台变压器之间用铝母排(不是密集绝缘母线槽)联接距地面10多米可以吗?有无危险?
回复
fushilu22
2011年01月12日 12:35:08
19楼
我觉得因为两台变压器接地点不是一点,是不是会产生杂散电流或者N和PE之间形成通路导致PE线上产生和N一样的对地危险电压?
回复
baobao1003
2011年01月12日 14:51:06
20楼
