问题:不在一个配电间内的两台变压器(相隔200米在一个车间的两边,中间铝母线通长联接)能否并联运行?如不能为何?能的话如何处理N多处接地问题?
问题:不在一个配电间内的两台变压器(相隔200米在一个车间的两边,中间铝母线通长联接)能否并联运行?
如不能为何?能的话如何处理N多处接地问题?
12楼
变压器并列运行的条件为:
1,电压比相同,允许相差正负0.5%;
2,百分阻抗相同,允许相差正负10%;
3,接线组别相同。
另外需要注意:一般变压器的容量比不应超过3:1,因为,不同容量的变压器阻抗值相差较大,将造成负荷分配的不平衡。
只要满足上述条件,两台变压器就可以并列运行。
一般两台变压器并列运行最好增加一个母联,这样,运行方式比较灵活,便于维护检修,事故(或故障)时减少停电范围。(根据楼主所介绍的情况,母联设在那一个变压器的低压配电室内都可以)
回复
13楼
根据楼上的意思,母联设置的意义就不大了。想检修直接断开就可以了
回复
14楼
必须是同一个10kv电源供电,中性线链接,
回复
15楼
两台变压器之间用铝母排(不是密集绝缘母线槽)联接距地面10多米可以吗?有无危险?
回复
16楼
我觉得因为两台变压器接地点不是一点,是不是会产生杂散电流或者N和PE之间形成通路导致PE线上产生和N一样的对地危险电压?
回复
17楼
