求有关人防的设计
unicorn92
unicorn92 Lv.3
2010年12月29日 17:04:50
只看楼主

做了个人防工程,人防部门提了如下意见,由于是第一次做,不知道怎么改,有哪位仁兄知道,麻烦告诉我一下1、说明中仅列出了人防荷载,应补充有关人防的相关说明及要求,应补充平战转换的相关说明及要求。(觉得这应该是建筑补充的,结构补充什么呢?不知道有没有样本?)2、缺少人防临空墙、门框墙、单元隔墙、底板、楼梯等防护构件计算。(前一阵论坛里有人发PDF的人防计算书,我看了一下,有些太简单了,顺便问一下,有没有计算人防构件的小软件?)

做了个人防工程,人防部门提了如下意见,由于是第一次做,不知道怎么改,有哪位仁兄知道,麻烦告诉我一下
1、说明中仅列出了人防荷载,应补充有关人防的相关说明及要求,应补充平战转换的相关说明及要求。(觉得这应该是建筑补充的,结构补充什么呢?不知道有没有样本?)
2、缺少人防临空墙、门框墙、单元隔墙、底板、楼梯等防护构件计算。(前一阵论坛里有人发PDF的人防计算书,我看了一下,有些太简单了,顺便问一下,有没有计算人防构件的小软件?)
3、缺少有关人防特殊要求和平战转换的设计内容。(这个干脆不知道该怎么补充)
免费打赏
sinoyouth
2010年12月29日 18:38:28
2楼
我们这里人防地下室都是人防院设计的,都给垄断了。就算我们能设计,他们还要审图,那毛病就多了。就是卡你,没办法。。
回复
zhangzhiyun111
2010年12月29日 21:17:24
3楼
1.外墙,临空墙,等一些构件要有计算书,计算的时候在PKPM(在JCCAD的工具箱里)里算一下,出一下计算书就可以了。
2.像门框墙等一些东西的计算都不用了,有现在成的图集。查查配配筋就可以了。
3.在报人防的时候这一内容就应该有了。
还有一条是要注意的,现在的人防设计基本上都是走一个过场,都没有按照规范取荷载。要是按规范,甲方会受不了的。只要是比平时的计算大一点都可以了。我们这里活载一般取15KN/M2,有消防通道的按消防车荷载走。就这样了。
回复
mlzz1982
2011年03月25日 21:53:22
4楼
我也准备要做一个,完全没经验,希望有人能指导一下啊!!
回复
柳风
2011年04月27日 09:30:29
5楼
现在人防设计软件用的是什么软件呢?
回复
yueyue1983
2011年04月27日 13:56:55
6楼
1、本设计临战转换按早期(30天)转换设计。
2、防护构件的预埋件平时应预埋、维护好,平时要求安装到位的防护设施应一次采购、安装到位(具体部位按当地人防主管部门要求执行),
临战安装构件应备齐、妥善存放并专人负责保养,安装人员应熟悉安装方法、定期进行演练,以便战前快速安装到位。
3、防护设施安装到位后(战前安装构件制做好后)刷红丹2道,外涂防锈漆,以后每年检修(除锈、刷漆、加润滑油)一次。
4、人防防护密闭门、密闭门、临战封堵等防护设施应由有资质的厂商生产并指导安装,由人防行政主管部门或其委派的人防质检部门
参与验收。人防门门框应与主体结构整体浇筑,不得二次安装。施工时应先立门框,后绑扎门框周边钢筋。浇注砼前应对门框位置、
开启方向、铰叶、闭锁、锚固件、垂直度等置进行严格检查,确保无误。门扇的安装应在混凝土达到设计强度后进行。
回复
yueyue1983
2011年04月27日 13:59:40
7楼
现在人防一般是采用PKPM来计算,构件采用理正人防软件来计算。
还有很多的大样,最好与人防要大样。
人防墙、门框墙采用理正来计算,出一下计算书。
图集上的有可能不能直接选用
回复
yueyue1983
2011年04月27日 14:01:09
8楼
人防是要另加人防荷载的,与加的活荷载是两回事。不能混为一谈
回复
sfgitso
2011年11月23日 09:25:18
9楼
原来高人在此,谢谢啦,我也用上了
回复
zhangzuohong33
2011年11月24日 09:26:45
10楼

人防的设计和审图是分开的,审图一般是防办的人来审,挑毛病很设计院有什么关系?