地下多层车库排烟部分问题
ya200533
ya200533 Lv.3
2010年12月29日 17:27:38
来自于通风排烟
只看楼主
45b5294de347cf611bea.pdf
4.7 KB
立即下载
免费打赏
ya200533
2010年12月29日 17:32:57
2楼
就是地下一层和地下二层车库用一个汽车出入口,但是各自的入口处均有防火卷帘门以明示不同防火分区,这样一来不就是没法自然补风了吗?原设想是着火的防火分区的卷帘是打开的,其它的卷帘关闭,这样就可以利用公用汽车出入口来自然补风,但是电气说卷帘没法那样控制。大家平时都是怎么做的?
回复
wybhome2004
2011年01月03日 10:49:21
3楼
坡道上防火卷帘是必须有的,一、二层均应该机械送风
回复
hrbzhd
2011年01月04日 10:59:08
4楼
同意4楼的意见
回复
yuan_toxic
2011年01月04日 11:32:51
5楼


我也遇到同样的问题。
但是要说服业主需要有规范作为依据。我在规范上没有找到。
能否告知在这个条款在哪里?
回复
messenger1234
2011年01月06日 10:35:53
6楼
每一个防火分区都应该机械送风的吧,同意再同意4楼:lol
回复
suming0759
2011年01月06日 15:37:28
7楼
为什么要有呢,规范中没有。另外,如果设置了火灾时是不是要开启,那补风岂不是都要机械补风了
回复
snail_yin
2011年01月07日 08:42:42
8楼

这位老兄给个依据吧,最起码目前我做的设计和见过的图纸,首层如果有直通室外的坡道出入口,都要求建筑不设防火卷帘,并采用自然补风。
回复
hvacmagicman
2011年01月07日 10:30:28
9楼
同意楼上观点
回复
e444455555
2011年01月07日 14:28:28
10楼


是的,地下一层可以利用坡道自然补风,地下二层就要设置机械补风了
回复
2360239
2011年01月07日 22:42:02
11楼
应该加,同意四楼的观点
回复