求单相变压器连接组标号的相关资料
cdm1998
cdm1998 Lv.3
2010年12月30日 08:59:16
来自于变压器
只看楼主

网上找了很久也没发现相关资料一台D9-M R-50/10 变压器的连接组标号是 Ⅱ0 ,不明白是什么情况,求教相关学习资料

网上找了很久也没发现相关资料
一台D9-M R-50/10 变压器的连接组标号是 Ⅱ0 ,不明白是什么情况,求教相关学习资料
免费打赏
cibeidebishou
2010年12月30日 17:51:00
2楼
单相变压器只有一种I形结线,所以在双绕组时结线组合有II和自耦结线组合Ia两种;在三绕组时结线组合有III和IaI两种。其实单相变压器两侧没有相位差的,自然是0点,还有就是6点接线!
回复
一指慢
2010年12月31日 13:44:52
3楼
D9------单相、9系列
M R-----密封、R型铁芯
50/10 --50KVA、高压10KV
Ⅱ0 -----双绕组、0点接线
即:D9系列,密封R型卷铁芯,单相双绕组无励磁调压,配电变压器。
回复