同一台空气处理机可作新风机及回风机的问题
小虎爸
小虎爸 Lv.9
2010年12月30日 10:18:36
来自于中央空调
只看楼主

有些厂家的新风机与回风机是不分的,即同一台空气处理机既可作新风机又可作回风机。但是新风跟回风工况由于风量相同,冷负荷的不同,必然其通过水流量差别很大,那么在同一台机上是如何实现的呢?请高手解答。

有些厂家的新风机与回风机是不分的,即同一台空气处理机既可作新风机又可作回风机。但是新风跟回风工况由于风量相同,冷负荷的不同,必然其通过水流量差别很大,那么在同一台机上是如何实现的呢?请高手解答。
免费打赏
gml-1
2011年01月04日 20:51:31
12楼
很简单啊,表冷器按照全新风工况选型,然后依靠阀门或者流量控制装置进行水量调节就是了,无非就是在新风比例低的时候浪费一些就是了